bonjour,
est il obligatoire d'installer un "général" (sectionneur, interrupteur, disjoncteur) en tête d'un coffret ou d'une armoire?
prenons un cas simple, par exemple un coffret avec des départs éclairage, pc, et chauffage: faut il un général coffret?
merci d'avance
Re: général coffret / général armoire
Posté : ven. 11 janv. 2019 00:44
par Candela
Bonjour,
La C15-100 (558-1) est claire:
"Un dispositif de sectionnement et de coupure en charge doit être prévu à l'intérieur ou à proximité de tout ensemble d'appareillage".
Ce dispositif peut donc se trouver à l'intérieur, ou dans un coffret séparé à proximité immédiate.
Si sa fonction n'est pas "immédiatement perceptible", un repérage approprié doit être apposé.
Cordialement
Re: général coffret / général armoire
Posté : dim. 13 janv. 2019 06:45
par parental25
salut
dans quel cas est posée cette question?
en ERP / industrie / ou simple habitat
en habitat il faut une coupure générale accessible sans sortir de l'habitation
si le disjoncteur général est à l'intérieur pas besoin d'un dispositif de coupure sur les tableaux de protections
si pas de disjoncteur accessible sans sortie de l'habitation il faut un seul dispositif de coupure générale, (coupure de l'ensemble de l'installation)
il n'est pas obligatoire d'en mettre un dédié à chaque tableau de protection,mais rien ne s’oppose à en mettre un