Puissance generatrice

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
cybermarsu
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 18:32
Contact :

Puissance generatrice

Message par cybermarsu »

Bonjour

J'ai besoin de vos lumiere
Je possède un groupe électrogène , diesel. Tri + neutre
Sur la generatrice je peu lire

Puissance service continu 32 KW 40 KVA 57.7 AMP cos phy 0.8
phase 3 400Volts.

Je souhaite l'utilisé en mono
Quel intensité Max puis-je consommer sur chaque phase en mono

alimenter 3 maison , ( une par phase) par exemple. sans risque d’endommager la generatrice.

Est ce que je prend un risque , si j'utilise une seul phase et le neutre , et rien sur les deux autre phase. ? ( pour alimenté une seul maison par exemple)
Ou est ce que je dois impérativement équilibre , et tirer sur les trois phase ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Puissance generatrice

Message par Candela »

Bonsoir,
En théorie, vous pouvez tirer le tiers de la puissance sur chaque phase. Mais ce serait oublier deux facteurs limitatifs:
-sur deux phases, en raison de l'addition des vecteurs décalés de 120°dans le neutre, vous ne pouvez tirer que la moitié de l'intensité max sur chacune
-sur une phase, vous créez des vibrations par irrégularité cyclique qui "fatigueront" les paliers, y compris ceux du moteur en monopalier. De plus, le déséquilibre des tensions crée des courants inverses générateurs d'échauffements destructeurs.
Comme la régulation est nécessairement la même sur les phases à vide et celle chargée, il n'y a pas de remède.
Je n'ai pas retrouvé la référence, mais on conseille de s'en tenir, en courant, à 30% maxi de déséquilibre en régime permanent et 50 % sur de courtes périodes (ordre de grandeur 1 à 2 min).

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Puissance generatrice

Message par Candela »

Bonjour,
Si votre groupe est muni d'un alternateur de marque européenne* et pas trop ancien, il est probablement muni d'un bobinage "universel" à 6 bobines, ce qui permet un couplage bien plus favorable à un usage monophasé. Le hic, c'est que si vous adoptez ce couplage, vous n'aurez plus accès au triphasé; cependant la solution que vous proposez exclut egalement cet usage.
Si vous souhaitez des renseignements sur cette solution, il faudrait nous indiquer la marque et le modèle de l'alternateur, ou mettre en ligne une photo de sa plaque, ou encore indiquer son relevé complet.
Si la modification est possible, elle est simple;il faudra cependant remplacer la protection générale.
Cordialement

*cela ne veut pas dire que d'autres marques "exotiques" n'offrent pas cette possibilité, mais les données techniques sont en général beaucoup plus difficiles à obtenir. Quant aux marques "low cost", elle s'épargnent généralement la complexité du bobinage double afin de baisser le coût au maximum.
Avatar du membre
cybermarsu
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 18:32
Contact :

Re: Puissance generatrice

Message par cybermarsu »

bonjour
Ce groupe a entre 20 et 30 ans... Moteur deutz et alternateur leroy somers. Bien que ancien il n'a tourné que 70 heures.... Il est comme neuf

Voici la plaque signalétique
Image


Donc le mieux serrai de trouver la doc , pour savoir comment câbler l'alternateur pour qu'il produise directement du mono ?

Merci pour ces infos^^
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Puissance generatrice

Message par Candela »

Bonjour,
Voici la documentation.
Vous trouverez :
-le principe d'identification en p 3
-les schémas de connexions en p 8
Votre machine a un un système d'excitation AREP, le bobinage N°1, est connectée selon le code D
(informations confirmées par la lecture de la plaque)
Vérifiez, bien sûr, que vous avez les deux borniers et la disposition des barrettes correspondante, ce qui signifie que le couplage est conforme et que l'alternateur n'a été ni modifié, ni trafiqué.

Vous devez adopter le code FF, juste en dessous. Mais attention: pour cela il faut remplacer la plupart des barrettes par des connexions souples. Je vous déconseille de les réaliser vous-même : adressez-vous au SAV Leroy ou à un représentant de la marque* (bobineur). Pour un spécialiste, c'est une opération simple qui ne devrait pas être trop coûteuse; en même temps il vérifiera le réglage du régulateur.
(des shunts* mal réalisés ou mal montés risquent de causer la destruction de la machine par court-circuit)

Cordialement

* voir la note repérée par un *
Avatar du membre
cybermarsu
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 18:32
Contact :

Re: Puissance generatrice

Message par cybermarsu »

bonjour
et merci pour votre réponse. Je suis capable de réaliser la modification de D vers FF moi même.
Mais y a t'il des modification de réglage a apporter au régulateur?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Puissance generatrice

Message par Candela »

Bonsoir,
Si le régulateur était réglé, il vous suffira d'ajuster la tension à la valeur souhaitée (valeur normale 231v, mais si cela vous arrange vous pouvez monter jusqu'à 237, voire 240V. La tension de l'alternateur est plus stable que le réseau!).
N'oubliez pas de raccorder les bornes de prise de tension 0 et 220 aux bornes L-L (nouvelles bornes de sortie).
Si vous n'avez pas de gros moteurs, vous pouvez supprimer la fonction LAM.
Cordialement
Avatar du membre
cybermarsu
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 2 déc. 2018 18:32
Contact :

Re: Puissance generatrice

Message par cybermarsu »

encore merci pour ces precisions^^