Page 2 sur 2

Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

Posté : mer. 14 nov. 2018 01:36
par Zebul0n
Hello,

Merci pour ces précisions.

Donc en fait, la calculatrice du site est approximative car elle suppose un rendement du moteur parfait égal à 1 ?

D'après ce site https://www.fournisseurs-electricite.co ... electrique il existe 2 abonnements en triphasé intermédiaires offrant 40A et 50A par phase.

"Aerog(ant)" évoquait "un disjoncteur d'abonné ... réglé sur 45 A".
En France, en triphasé, ça n'existe pas, non ?!?

Donc, il semble avoir acheté un compresseur triphasé alors qu'il a un DB monophasé... :lol:

Bon, finalement je n'ai pas écrit trop de "conneries", non ?

Aerog, t'as contacté ERDF pour changer ton DB ? :-D
Tiens nous au courant, c'est le cas de le dire !

Image
:lol:

@+

Zébulon.

Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

Posté : mer. 14 nov. 2018 08:30
par Carminas
pericles a écrit : ven. 9 nov. 2018 13:48 bonjour,
remarque importante

pour les abonnés BT, la puissance des moteurs est limitée.
pour les locaux d’habitation en triphasé:
démarrage direct 5,5 kVA
autres mode démarrage 11 kVA

pour les locaux d’habitation en monophasé:
1,4 kVA

voir la page A50
https://www.document.schneider-electric ... tm#page/68

voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/HKjlQSHwMnR

cordialement
pericles
Bonjour pericles

J'ai du mal à comprendre cette partie de l'explication

Cela veut dire que notre ami ne pourrait pas utiliser un compresseur de 15kW en locaux d'habitation, quelle que soit la puissance souscrite ?

Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

Posté : mer. 14 nov. 2018 12:31
par flaschgordon
Bonjour à tous:
[ par Zebul0n » mer. 14 nov. 2018 01:36
Bon, finalement je n'ai pas écrit trop de "conneries", non ?][/quote]

Exact mais votre explication concernant 3x 40 A = 120 A porte à confusion et c'est je pense ce qui a fait réagir notre lanceur de challenge.

Il vaut mieux dire: un abonnement triphasé 40A ,( donc 40 A par phase) correspondrait s'il existerait à un abonnement monophasé de 120A

@+

Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

Posté : mer. 14 nov. 2018 15:29
par pericles
bonjour Carminas,

la norme NF C 15-100 indique l’intensité maximale de démarrage
Tableau 55A – Intensités maximales de démarrage des moteurs
pour les locaux habitation (branchement à puissance limitée)
réseau aérien ou souterrain
moteur triphasé → 60 A

pour les autres locaux (branchement à puissance surveillée)
réseau aérien
moteur triphasé → 125 A
réseau souterrain
moteur triphasé → 250 A

et le tableau 55B – Puissance maximale des moteurs alimentés directement (kVA)

Au-delà de ces intensités, l'alimentation des moteurs est subordonnée à l'accord préalable du
distributeur d'énergie
afin que des dispositions soient prises pour que leur utilisation reste
compatible avec la conservation des installations de distribution et la desserte sans troubles
graves des usagers.
donc, se rapproché du distributeur ENEDIS pour trouver un accord.

voir les tableaux 55A ET 55B de la norme NF C 15-100
https://www.cjoint.com/c/HKonsj0L2s7

cordialement
pericles

Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

Posté : jeu. 15 nov. 2018 09:37
par Carminas
Bonjour

Merci pericles pour ces précisions.
J'ai appris quelque chose aujourd'hui ;-)