calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
Zebul0n
De passage
De passage
Messages : 54
Enregistré le : mar. 23 oct. 2018 18:55
Localisation : Ile de France
Contact :

Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

Message par Zebul0n »

Hello,

Merci pour ces précisions.

Donc en fait, la calculatrice du site est approximative car elle suppose un rendement du moteur parfait égal à 1 ?

D'après ce site https://www.fournisseurs-electricite.co ... electrique il existe 2 abonnements en triphasé intermédiaires offrant 40A et 50A par phase.

"Aerog(ant)" évoquait "un disjoncteur d'abonné ... réglé sur 45 A".
En France, en triphasé, ça n'existe pas, non ?!?

Donc, il semble avoir acheté un compresseur triphasé alors qu'il a un DB monophasé... :lol:

Bon, finalement je n'ai pas écrit trop de "conneries", non ?

Aerog, t'as contacté ERDF pour changer ton DB ? :-D
Tiens nous au courant, c'est le cas de le dire !

Image
:lol:

@+

Zébulon.
:?: :arrow: :idea: :-D
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

Message par Carminas »

pericles a écrit : ven. 9 nov. 2018 13:48 bonjour,
remarque importante

pour les abonnés BT, la puissance des moteurs est limitée.
pour les locaux d’habitation en triphasé:
démarrage direct 5,5 kVA
autres mode démarrage 11 kVA

pour les locaux d’habitation en monophasé:
1,4 kVA

voir la page A50
https://www.document.schneider-electric ... tm#page/68

voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/HKjlQSHwMnR

cordialement
pericles
Bonjour pericles

J'ai du mal à comprendre cette partie de l'explication

Cela veut dire que notre ami ne pourrait pas utiliser un compresseur de 15kW en locaux d'habitation, quelle que soit la puissance souscrite ?
Carminas
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

Message par flaschgordon »

Bonjour à tous:
[ par Zebul0n » mer. 14 nov. 2018 01:36
Bon, finalement je n'ai pas écrit trop de "conneries", non ?][/quote]

Exact mais votre explication concernant 3x 40 A = 120 A porte à confusion et c'est je pense ce qui a fait réagir notre lanceur de challenge.

Il vaut mieux dire: un abonnement triphasé 40A ,( donc 40 A par phase) correspondrait s'il existerait à un abonnement monophasé de 120A

@+
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

Message par pericles »

bonjour Carminas,

la norme NF C 15-100 indique l’intensité maximale de démarrage
Tableau 55A – Intensités maximales de démarrage des moteurs
pour les locaux habitation (branchement à puissance limitée)
réseau aérien ou souterrain
moteur triphasé → 60 A

pour les autres locaux (branchement à puissance surveillée)
réseau aérien
moteur triphasé → 125 A
réseau souterrain
moteur triphasé → 250 A

et le tableau 55B – Puissance maximale des moteurs alimentés directement (kVA)

Au-delà de ces intensités, l'alimentation des moteurs est subordonnée à l'accord préalable du
distributeur d'énergie
afin que des dispositions soient prises pour que leur utilisation reste
compatible avec la conservation des installations de distribution et la desserte sans troubles
graves des usagers.
donc, se rapproché du distributeur ENEDIS pour trouver un accord.

voir les tableaux 55A ET 55B de la norme NF C 15-100
https://www.cjoint.com/c/HKonsj0L2s7

cordialement
pericles
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

Message par Carminas »

Bonjour

Merci pericles pour ces précisions.
J'ai appris quelque chose aujourd'hui ;-)
Carminas
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 106 invités