Bonjour,
J'ai un petit soucis concernant le branchement d'une bobine mx avec un arrêt d'urgence. Ce problème a déjà trouver des réponses sur ce forum mais mon problème est un peu différent. Mon branchement fonctionne mais je ne le trouve pas normal, j'entends par là que je trouve qu'il est dangereux.
Voici le schéma de principe que j'ai utilisé:
http://electronique71.com/wp-content/up ... -doc-i.png
L'appuie sur l'A.U (NO) permet d'alimenter la bobine mx qui du coup fait disjoncter l'installation. Super!
Mais imaginons que le disjoncteur 2A n'est pas enclenché (OFF). L'installation marche puisque l'autre disjoncteur lui est enclenché (ON) mais l'A.U ne joue plus son rôle. C'est un problème quand même!
Le montage sans disjoncteur 2A me parait plus sécurisé. Sommes nous obliger (dans la norme) de protéger notre bobine mx? Je dois faire passer le consuel sur mon installation, il faut donc que tout soit fait dans les règles.
Merci pour vos retours.
Nicololo
BRANCHEMENT BOBINE MX A.U.
Re: BRANCHEMENT BOBINE MX A.U.
bonjour ,
en terme de sécurité , je préfère de très loin la bobine à manque de tension
la sécurité de marchera si :
-bobine grillée
-fil débranché
-disjoncteur coupé
etc...
pour répondre à votre question, il faut protéger la bobine
question: pourquoi avez vous posé ce matériel chez vous ? (avec passage de consuel en plus ...)
cdlt
en terme de sécurité , je préfère de très loin la bobine à manque de tension
la sécurité de marchera si :
-bobine grillée
-fil débranché
-disjoncteur coupé
etc...
pour répondre à votre question, il faut protéger la bobine
question: pourquoi avez vous posé ce matériel chez vous ? (avec passage de consuel en plus ...)