livraison des Cellules MT

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
LifeIsOutside
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 14 mars 2018 19:28
Contact :

livraison des Cellules MT

Message par LifeIsOutside »

Bonjour Tout le monde
J’espère que vous allez bien, J'ai une question un peu bizarre mais je veux savoir est ce qu'il y aura un risque si les cellules MT QM, et IM (sectionneur fusible et Interrupteur) sont livrées posée sur le dos? on a pas assez d'espace dans le moyen de transport :-D
Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: livraison des Cellules MT

Message par Candela »

Bonjour,
Je connaissais mieux le matériel concurrent dont la structure était très similaire :-)
Ces cellules sont livrées sur un support bois destiné à les stabiliser lors du transport par camion ou chariot.
Le mieux serait de conserver ce support et de coucher les cellules face arrière sur une plaque de polystyrène expansé (ou autre matériau "mousse semi-rigide") évitant que les efforts et chocs inévitables se concentrent en un point.
Bien arrimer afin d'éviter que les cellules basculent sur le côté.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Meris et 10 invités