Bonjour Tout le monde
J’espère que vous allez bien, J'ai une question un peu bizarre mais je veux savoir est ce qu'il y aura un risque si les cellules MT QM, et IM (sectionneur fusible et Interrupteur) sont livrées posée sur le dos? on a pas assez d'espace dans le moyen de transport
Merci
livraison des Cellules MT
- LifeIsOutside
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. 14 mars 2018 19:28
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: livraison des Cellules MT
Bonjour,
Je connaissais mieux le matériel concurrent dont la structure était très similaire
Ces cellules sont livrées sur un support bois destiné à les stabiliser lors du transport par camion ou chariot.
Le mieux serait de conserver ce support et de coucher les cellules face arrière sur une plaque de polystyrène expansé (ou autre matériau "mousse semi-rigide") évitant que les efforts et chocs inévitables se concentrent en un point.
Bien arrimer afin d'éviter que les cellules basculent sur le côté.
Cordialement
Je connaissais mieux le matériel concurrent dont la structure était très similaire
Ces cellules sont livrées sur un support bois destiné à les stabiliser lors du transport par camion ou chariot.
Le mieux serait de conserver ce support et de coucher les cellules face arrière sur une plaque de polystyrène expansé (ou autre matériau "mousse semi-rigide") évitant que les efforts et chocs inévitables se concentrent en un point.
Bien arrimer afin d'éviter que les cellules basculent sur le côté.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités