Bonjour,
Est ce qu'une distribution électrique interne dans une armoire informatique peut être faite ou il faut respecter certaine conditions/normes ?
Merci d'avance
Distribution électrique interne dans une armoire informatique
Re: Distribution électrique interne dans une armoire informatique
bonjour,
qu'appelez vous distribution électrique ?
une armoire informatique comprend nécessairement des prises ou des alimentations électriques pour les appareils
cdlt
qu'appelez vous distribution électrique ?
une armoire informatique comprend nécessairement des prises ou des alimentations électriques pour les appareils
cdlt
Re: Distribution électrique interne dans une armoire informatique
Bonjour,
merci pour votre réponse
en effet je veux dire par distribution électrique les disjoncteurs de distribution, est ce qu'on peut les mettre dans l'armoire informatique , c'est à dire avec les switches,...etc
Cdt
merci pour votre réponse
en effet je veux dire par distribution électrique les disjoncteurs de distribution, est ce qu'on peut les mettre dans l'armoire informatique , c'est à dire avec les switches,...etc
Cdt
Re: Distribution électrique interne dans une armoire informatique
bonjour,
non, les disjoncteurs de protections sont dans l'armoire électrique
généralement, il n'y a que des bandeaux de prises dans les baies.
cdlt
non, les disjoncteurs de protections sont dans l'armoire électrique
généralement, il n'y a que des bandeaux de prises dans les baies.
cdlt
Re: Distribution électrique interne dans une armoire informatique
Est ce que c'est une exigence normative ?
Merci