Question sur le neutre

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Bernard83
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 29 mai 2018 14:41
Contact :

Question sur le neutre

Message par Bernard83 »

Bonjour,

Avant toutes choses je souhaite vous remercier pour votre lecture et surement pour vos messages concernant ma question et désolé si je ne suis pas dans le bon forum .

Je ne suis pas expert en électricité et j'aimerais comprendre pourquoi à mon travail j'ai un disjoncteur différentiel sans le neutre en amont et avec un neutre en aval . Pourquoi faire ce branchement svp

Cordialement.
Avatar du membre
Bernard83
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 29 mai 2018 14:41
Contact :

Re: Question sur le neutre

Message par Bernard83 »

Bonjour,


Personne pour me répondre.

cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Question sur le neutre

Message par Candela »

Bonjour,
Sachez que nous sommes tous bénévoles, et que nous avons d'autres occupations: un métier, pour certains, et pour d'autres ce n'est pas parce que l'on est retraité que l'on n'a rien à faire...

Pour répondre à votre question:
-ne pas avoir de neutre en amont n'empêche pas le fonctionnement correct de la fonction de protection
-cependant, dans cette optique, la présence d'un neutre aval ne sert à rien: c'est juste absurde [horsdemoi.gif]
-bien entendu, le neutre ne peut pas être utilisé!
-le test a des chances d'être inopérant: il est souvent branché neutre amont-phase aval

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 88 invités