Bonjour à tous,
j'ai une question sur les capteurs inductif.
J'aimerais utiliser deux cateurs inductif pour faire un sécurité dans une armoire électrique. En fait il faut que quand la porte s'ouvre le courant soit coupé. Ce cofret, c'est juste un bornier de racordement triphasé. Il faut donc que les capteur inductifs soit en série avec la comande de la bobine. Mais le problème c'es que je ne voit pas trop comment les brancher si vous pouvez m'aider. Je choisi ces capteurs car ils sont très fiable et ont une bonne longévité.
Merci
capteur
Re: capteur
bonjour,
c'est assez simple à réaliser comme montage
vous pouvez alimenter vos capteurs par un transfo de sécurité, les contacts se mettent en série et alimentent la bobine du contacteur
ne pas oublier les disjoncteurs de protections (capteurs,transfo etc...)
cdlt
c'est assez simple à réaliser comme montage
vous pouvez alimenter vos capteurs par un transfo de sécurité, les contacts se mettent en série et alimentent la bobine du contacteur
ne pas oublier les disjoncteurs de protections (capteurs,transfo etc...)
cdlt
Re: capteur
bonsoir,
désolé de ne pas avoir répondu plus tôt je n'étais pas présent. Merci pour la réponse. Sans vouloir en demander de trop avez vous un exemple de schéma, moi j'en ai fait un de mon côté avec un seul capteur inductif mais je n'arrive pas à poster la photo
désolé de ne pas avoir répondu plus tôt je n'étais pas présent. Merci pour la réponse. Sans vouloir en demander de trop avez vous un exemple de schéma, moi j'en ai fait un de mon côté avec un seul capteur inductif mais je n'arrive pas à poster la photo