capteur

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
pierre14
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 13 mars 2018 21:42
Contact :

capteur

Message par pierre14 »

Bonjour à tous,
j'ai une question sur les capteurs inductif.
J'aimerais utiliser deux cateurs inductif pour faire un sécurité dans une armoire électrique. En fait il faut que quand la porte s'ouvre le courant soit coupé. Ce cofret, c'est juste un bornier de racordement triphasé. Il faut donc que les capteur inductifs soit en série avec la comande de la bobine. Mais le problème c'es que je ne voit pas trop comment les brancher si vous pouvez m'aider. Je choisi ces capteurs car ils sont très fiable et ont une bonne longévité.
Merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: capteur

Message par Didier62 »

bonjour,
c'est assez simple à réaliser comme montage
vous pouvez alimenter vos capteurs par un transfo de sécurité, les contacts se mettent en série et alimentent la bobine du contacteur
ne pas oublier les disjoncteurs de protections (capteurs,transfo etc...)

cdlt
Avatar du membre
pierre14
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mar. 13 mars 2018 21:42
Contact :

Re: capteur

Message par pierre14 »

bonsoir,
désolé de ne pas avoir répondu plus tôt je n'étais pas présent. Merci pour la réponse. Sans vouloir en demander de trop avez vous un exemple de schéma, moi j'en ai fait un de mon côté avec un seul capteur inductif mais je n'arrive pas à poster la photo
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités