Bonjour ,

est ce qu'il y a une exigence par rapport à l'encombrement des transformateurs MT/BT dans les loges ? (espace libre à garder....)


Merci d'avance

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4183
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Encombrement des loges transformateurs

Message par Candela » jeu. 19 avr. 2018 14:25

Bonjour,
Si le transfo comporte des pièces nues sous tension (tr sec, tr immergé avec bornes porcelaine etc), il faut suivre le tableau 31D de la C13-100 ou 200.

Dans les autres cas, il n'y a pas de contraintes autre que l'accessibilité aux divers organes (raccordements, DGPT OU DMCR ou autres), ce n'est pas réglementé.
Cela ne concerne pas les cellules préfabriquées pour lesquelles le fabricant doit respecter les normes de construction et teste la tenue de l'ensemble. Les distances minimum peuvent être très différentes* de celles du tableau 31D.
Cordialement

*autant que je me souvienne, ces distances sont de la seule responsabilité du constructeur. Les essais diélectriques normalisés permettent de vérifier la bonne tenue (1mn à 50 Hz, tenue au choc)