Bonjour ,
dans un bilan de puissance ( pour dimensionner un transformateur ) est ce que les batteries de condensateurs ( destinées à la comprensation de l'énergie réactive) doivent être considérées dans les calculs ?
Merci d'avance
Compensation
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Compensation
Bonjour,
Oui, elles doivent l'être. Cependant seul l'usage d'une batterie à régulation automatique permet de s'affranchir d'une marge de sécurité sur la part "réactif".
Il est beaucoup plus simple de maîtriser le facteur de charge d'un transfo lorsque la valeur du est à peu près constante.
Cordialement
Oui, elles doivent l'être. Cependant seul l'usage d'une batterie à régulation automatique permet de s'affranchir d'une marge de sécurité sur la part "réactif".
Il est beaucoup plus simple de maîtriser le facteur de charge d'un transfo lorsque la valeur du est à peu près constante.