Compensation

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Fati
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : mar. 5 déc. 2017 16:05

Compensation

Message par Fati » lun. 16 avr. 2018 16:19

Bonjour ,

dans un bilan de puissance ( pour dimensionner un transformateur ) est ce que les batteries de condensateurs ( destinées à la comprensation de l'énergie réactive) doivent être considérées dans les calculs ?

Merci d'avance

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4166
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Compensation

Message par Candela » lun. 16 avr. 2018 23:55

Bonjour,
Oui, elles doivent l'être. Cependant seul l'usage d'une batterie à régulation automatique permet de s'affranchir d'une marge de sécurité sur la part "réactif".
Il est beaucoup plus simple de maîtriser le facteur de charge d'un transfo lorsque la valeur du [z_cosphi] est à peu près constante.
Cordialement

Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »