Bonjour,
je vous serai très reconnaissante si vous pouvez répondre à ces questions :
1) Est ce que la capacité d'une batterie (Ni-Cd) dépends de la gamme de batteries utilisées ?
Si oui , est ce que la valeur de la capacité si calculée ( courant absorbé x l'autonomie) peut être inférieur la valeur de la capacité adoptée ?
2) est ce que la protection des batteries doit se faire par un coffret de protection batteries séparé ? quel type de protection est exigé par la norme ?
Merci d'avance
Capacité d'une batterie UPS
Re: Capacité d'une batterie UPS
Bonsoir
Pour la première question, j’espère que vous trouvez quelques explications dans ce lien
http://www.photovoltaique.guidenr.fr/co ... tterie.php
A mon avis la protection peut être soit par disjoncteur DC ou fusible Ultra Rapide DC , tous dépend de l'utilisation .
je prend l'exemple des UPS ,les batteries peuvent être installés dans une armoire , avec température d'ambiance acceptable (durée de vie)
Cordialement
Pour la première question, j’espère que vous trouvez quelques explications dans ce lien
http://www.photovoltaique.guidenr.fr/co ... tterie.php
A mon avis la protection peut être soit par disjoncteur DC ou fusible Ultra Rapide DC , tous dépend de l'utilisation .
je prend l'exemple des UPS ,les batteries peuvent être installés dans une armoire , avec température d'ambiance acceptable (durée de vie)
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: Capacité d'une batterie UPS
je vous remercie beaucoup pour votre réponse,
ma question concerne les batteries des UPS, est ce que le disjoncteur de protection doit être dans un coffret séparé ?
Merci encore une fois
ma question concerne les batteries des UPS, est ce que le disjoncteur de protection doit être dans un coffret séparé ?
Merci encore une fois