Bonjour,
La plaque indique 120, 220 et 380 V. mais aucun moyen pour changer ces couplages n'existe.
2 fils + 1 fil de terre sortent du poste.
A l'intérieur il y a 2 grosses bobines.
Je suppose qu'il est mono tension et que la plaque est commune pour différents postes.
Je cherche à comparer la valeur des résistances avec un autre poste afin de déterminer la tension d'alimentation.
Photos ci-jointes: https://www.grosfichiers.com/HTKrtEZ2baDAH
Tension d'alimentation poste à souder Damien Luxarc S1
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Tension d'alimentation poste à souder Damien Luxarc S1
Bonjour,
Je suppose que vous avez du 220 monophasé et le réglage est on ne peut plus simple :
si vous utilisez une baguette de 1,5 vous réglez sur 360, soit 300 à gauche et 60 à droite
pour une baguette de 2 vous réglez à 320, soit 300 à gauche et 20 à droite
pour une baguette de 2,5 vous réglez à 280, soit 200 à gauche et 80 à droite
pour une baguette de 3,2 vous réglez à 220, soit 300 à gauche et 20 à droite
Si vous avez du tri 3890 il faut brancher que 2 phases et régler suivant la colonne du 380 :
pour du1,5 régler à 580
pour du 2 régler à 520
pour du 2,5 régler à 480
pour du 3,2 régler à 380
Ne pas oublier de changer le cable de soudure suivant la baguette.
Je suppose que vous avez du 220 monophasé et le réglage est on ne peut plus simple :
si vous utilisez une baguette de 1,5 vous réglez sur 360, soit 300 à gauche et 60 à droite
pour une baguette de 2 vous réglez à 320, soit 300 à gauche et 20 à droite
pour une baguette de 2,5 vous réglez à 280, soit 200 à gauche et 80 à droite
pour une baguette de 3,2 vous réglez à 220, soit 300 à gauche et 20 à droite
Si vous avez du tri 3890 il faut brancher que 2 phases et régler suivant la colonne du 380 :
pour du1,5 régler à 580
pour du 2 régler à 520
pour du 2,5 régler à 480
pour du 3,2 régler à 380
Ne pas oublier de changer le cable de soudure suivant la baguette.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Tension d'alimentation poste à souder Damien Luxarc S1
Bonjour et merci pour votre réponse,
Ce poste fonctionne actuellement en 230V (phase 400 V. + neutre) chez mon frère et il souhaiterai l'alimenter en 2 phases 400V pour limiter le courant d'alimentation.
Il a fait l'essai sur 2 phases 400V et à la mise sous tension le disjoncteur a déclenché.
Je vais refaire un essai moi même et je posterai le résultat ici.
Ce poste fonctionne actuellement en 230V (phase 400 V. + neutre) chez mon frère et il souhaiterai l'alimenter en 2 phases 400V pour limiter le courant d'alimentation.
Il a fait l'essai sur 2 phases 400V et à la mise sous tension le disjoncteur a déclenché.
Je vais refaire un essai moi même et je posterai le résultat ici.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Tension d'alimentation poste à souder Damien Luxarc S1
re,
En 400v le réglage maxi pour du 3,2 est réglé à 380v
En 400v le réglage maxi pour du 3,2 est réglé à 380v
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Tension d'alimentation poste à souder Damien Luxarc S1 (résolu)
En résumé cet appareil à souder appartient à mon frère qui l’utilisait en phase + neutre (230V).
Je lui avait conseillé de l’alimenter en phase + phase (2x400V) pour diminuer le courant absorbé au primaire, mais à la mise sous tension à vide les deux fusibles ont fondus.
Comme vous m’avez confirmé le branchement, j’ai refais un essai avec deux fusibles neufs et l’appareil fonctionne maintenant normalement.
Je pense que ces fusibles étaient défectueux, mais je ne m’explique pas pourquoi ils aient tenue en 230V et non en 400V alors que l'intensité est plus faible à 400V ?
Je lui avait conseillé de l’alimenter en phase + phase (2x400V) pour diminuer le courant absorbé au primaire, mais à la mise sous tension à vide les deux fusibles ont fondus.
Comme vous m’avez confirmé le branchement, j’ai refais un essai avec deux fusibles neufs et l’appareil fonctionne maintenant normalement.