Bonjour,
Dans le cas où il s'agit d'une extension d'une installation existante, et sachant que les terres électroniques et électriques ne sont pas séparées, est ce que c'est possible de les séparer pour la nouvelle extension , ou il faut garder la même configuration que l'existant.
Merci pour votre collaboration habituelle.
Séparation des terres électriques et électroniques
Séparation des terres électriques et électroniques
Modifié en dernier par Fati le mer. 6 juin 2018 10:05, modifié 1 fois.
Re: Séparation des terres électriques et électroniques
Bonsoir
Vu mon expérience dans les DATA , il était demandé par un BC APAVE de réaliser l'interconnexion des terres électriques et informatique .pour éviter la présence d'DDP entre les deux terres . (bien que interconnexion naturelle existe )
Crdls
Vu mon expérience dans les DATA , il était demandé par un BC APAVE de réaliser l'interconnexion des terres électriques et informatique .pour éviter la présence d'DDP entre les deux terres . (bien que interconnexion naturelle existe )
Crdls
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience