Bonjour
J'ai quelques questions sur les transformateur
Avec quel type de transformateur on utilise le relais de Bochhloz ?
Avec quel type de transformateur on utilise le relais DGPT
Pour les transformateur hermétique le mot hermétique ça signifie quoi ?
Est ce que c'est vrai que les sondes de température PT100 et PTC sont utilisées uniquement avec les transformateurs type sec ?
Pour le réglage hors tension par prises de réglage est ce qu'il y a deux prises de réglage l'un pour primaire et l'autre pour le secondaire ou il y a
seulement un sur le coté primaire?
Est ce que on utilise des parafoudres avec les transformateur HTA/HTA ?
Cordialement.
Caractéristiques des transformateurs
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Caractéristiques des transformateurs
Bonjour,
*Etanche à Remplissage Intégral ou Total
A ma connaissance, les transfos étanches à à matelas d'air ou d'azote ne sont plus utilisés depuis longtemps. En revanche, sur des transfos de puissance, il est courant de compenser la dilatation au moyen d'une vessie remplie de gaz (azote en général) immergée dans le conservateur. Cela évite le contact air-huile qui entraîne une couche d'huile potentiellement dégradée près de la surface.
CordialementEmine a écrit : ↑lun. 26 févr. 2018 22:14
Avec quel type de transformateur on utilise le "relais Buchholz" ?
R=Uniquement avec des transformateurs immergés munis d'un conservateur (=réservoir de diélectrique situé au-dessus du transfo et relié par une canalisation sur laquelle on place le relais).
Avec quel type de transformateur on utilise le relais DGPT
R=Avec des transformateurs hermétiques à remplissage total (appelés E.R.I. ou E.R.T.*). Il existe cependant une possibilité d'adaptation pour transformateurs à conservateur.
Pour les transformateur hermétique le mot hermétique ça signifie quoi ?
R=Ben...qu'il est étanche, et de plus sans matelas d'air: la dilatation est compensée par la flexibilité des "cuves à ondes".
Est ce que c'est vrai que les sondes de température PT100 et PTC sont utilisées uniquement avec les transformateurs type sec ?
R=Oui, à cause de leur coût. Avec du liquide, un simple thermostat et un thermomètre suffisent.
En fonction des besoins et de la tension, on peut utiliser:
-des ipsothermes
-des sondes PTC +relais
-Des sondes PT100+relais
-des sondes Infrarouge+relais
Pour le réglage hors tension par prises de réglage est ce qu'il y a deux prises de réglage l'un pour primaire et l'autre pour le secondaire ou il y a
seulement un sur le coté primaire?
R=Uniquement sur le primaire, aucun système n'existe pour l'intensité secondaire. C'est, de plus, inutile.
Est ce que on utilise des parafoudres avec les transformateur HTA/HTA ?
R=Pourquoi pas, quelle question?
*Etanche à Remplissage Intégral ou Total
A ma connaissance, les transfos étanches à à matelas d'air ou d'azote ne sont plus utilisés depuis longtemps. En revanche, sur des transfos de puissance, il est courant de compenser la dilatation au moyen d'une vessie remplie de gaz (azote en général) immergée dans le conservateur. Cela évite le contact air-huile qui entraîne une couche d'huile potentiellement dégradée près de la surface.
Re: Caractéristiques des transformateurs
Bonjour
Merci beaucoup Candela pour ce détail
Concernant la dernière question pour les parafoudres j'ai trouvé sur le guide schneider qui'il y a un parafoudre pour le transformateur sur poteau
Est ce qui'il y a des parafoudres avec ces postes ?
Cordialment
Merci beaucoup Candela pour ce détail
Concernant la dernière question pour les parafoudres j'ai trouvé sur le guide schneider qui'il y a un parafoudre pour le transformateur sur poteau
Mais pour les autres type de poste (HTA/HTA OU HTA/BT)
1.Postes d’intérieur avec cellules sous enveloppes métalliques
2.Poste préfabriqué d’extérieur
3.Postes d’extérieur-sans enveloppe (image suivant)
Est ce qui'il y a des parafoudres avec ces postes ?
Cordialment
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Caractéristiques des transformateurs
Bonsoir,
J'ai connu l'époque où les lignes aériennes n'étaient pas systématiquement équipées de parafoudres.
Avec du matériel 23 kV, c'était l'hécatombe à la période des orages. Tout poste alimenté en aérien subissait un "déverminage" dès lors qu'il présentait la moindre faiblesse:
-extrémités défectueuses
-humidité (notamment par les caniveaux en cas de RAS)
-entretien négligé, pollution
La généralisation des parafoudres et du 24 kV a totalement réglé le problème, et ces postes sont devenus aussi fiables que ceux alimentés en souterrain.
Le parafoudre protège l'ensemble du poste, et pas seulement les transfos. Il est peut-être même plus utile pour les cellules...
Cordialement
J'ai connu l'époque où les lignes aériennes n'étaient pas systématiquement équipées de parafoudres.
Avec du matériel 23 kV, c'était l'hécatombe à la période des orages. Tout poste alimenté en aérien subissait un "déverminage" dès lors qu'il présentait la moindre faiblesse:
-extrémités défectueuses
-humidité (notamment par les caniveaux en cas de RAS)
-entretien négligé, pollution
La généralisation des parafoudres et du 24 kV a totalement réglé le problème, et ces postes sont devenus aussi fiables que ceux alimentés en souterrain.
Le parafoudre protège l'ensemble du poste, et pas seulement les transfos. Il est peut-être même plus utile pour les cellules...
Cordialement
Re: Caractéristiques des transformateurs
Bonjour
Merci beaucoup Candela
Donc si j'ai bien compris (d’après l'image suivante) avec les postes extérieur on utilise les parafoudres et avec les postes intérieur pas besoin d'utiliser les parafoudre , pourquoi ?
Cordialement.
Merci beaucoup Candela
quel est influence de 24KV par rapport 23KV ?Candela à écrit
Avec du matériel 23 kV......
La généralisation des parafoudres et du 24 kV ...........
Donc si j'ai bien compris (d’après l'image suivante) avec les postes extérieur on utilise les parafoudres et avec les postes intérieur pas besoin d'utiliser les parafoudre , pourquoi ?
Cordialement.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Caractéristiques des transformateurs
Bonsoir,
23kV= tenue diélectrique 45 kV 50Hz 1 mn/95kV choc
24kV= tenue diélectrique 50 kV 50Hz 1 mn/125kV choc
En fait, le 23 kV était simplement le niveau 17, 5kV (destiné aux réseaux 15 kV) rebaptisé lors du passage à 20 kV. Et cela s'est vite avéré (très) insuffisant...
Pour les parafoudres, comme déjà dit le critère c'est le réseau aérien. Le schéma semble indiquer que tous les postes d'intérieur sont en coupure d'artère souterraine; ce n'est qu'un exemple, et c'est évidemment faux. Et comme les transfos poteau s'arrêtent à 160 kVA (rare), il y a les postes "bas simplifiés" et autres variantes actuelles qui ne sont que des transfos poteau posés au sol.
Cordialement
23kV= tenue diélectrique 45 kV 50Hz 1 mn/95kV choc
24kV= tenue diélectrique 50 kV 50Hz 1 mn/125kV choc
En fait, le 23 kV était simplement le niveau 17, 5kV (destiné aux réseaux 15 kV) rebaptisé lors du passage à 20 kV. Et cela s'est vite avéré (très) insuffisant...
Pour les parafoudres, comme déjà dit le critère c'est le réseau aérien. Le schéma semble indiquer que tous les postes d'intérieur sont en coupure d'artère souterraine; ce n'est qu'un exemple, et c'est évidemment faux. Et comme les transfos poteau s'arrêtent à 160 kVA (rare), il y a les postes "bas simplifiés" et autres variantes actuelles qui ne sont que des transfos poteau posés au sol.
Cordialement
Re: Caractéristiques des transformateurs
Bonjour
Merci beaucoup Candela.
Cordialement
Merci beaucoup Candela.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 93 invités