Disjoncteur d'abonné

Message par pansonic » ven. 16 févr. 2018 08:38

Bonjour,

Suite à un contrôle de sécurité dans un cabinet médical, on me demande de remplacer le Disjoncteur de branchement ERDF tetrapolaire non différentiel par un disjoncteur différentiel sélectif mais avec une sensibilité de 1A. Bien sur le remplacement sera fait après une intervention de ERDF.
Mes fournisseurs ne me proposent que des DB de 500mA.
Malgré mes recherches je ne trouve pas.
Auriez vous une référence à me proposer car je galère depuis 15 jours et l'organisme de contrôle me dit que ça existe.
Merci par avance

Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1081
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27

Re: Disjoncteur d'abonné

Message par Didier62 » ven. 16 févr. 2018 10:08

Bonjour,

je ne connais pas non plus ce genre de disjoncteur d'abonné
vous êtes bien sur un tarif bleu ?
pour quelle raison l'organisme de contrôle vous demande de le changer ?
si vous passer sur 1A en sensibilité , il faudra vérifier la valeur de la prise de terre.

cdlt

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4197
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Disjoncteur d'abonné

Message par Candela » ven. 16 févr. 2018 14:09

Bonjour,
Peut-être s'agit-il d'un tarif jaune?

Cordialement

Avatar du membre
pansonic
Passionné
Passionné
Messages : 264
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France

Re: Disjoncteur d'abonné

Message par pansonic » ven. 16 févr. 2018 21:42

Bonjour le cabinet médical, en fait c'est un centre de radiologie, était en tarif jaune et il est passé en tarif bleu il y a 3 ou 4 ans.
Chaque année, l'organisme de sécurité met en anomalie son disjoncteur d'abonné qui est un modèle non différentiel.
En aval du DB, il y a en tête une coupure générale constituée d'un bloc différentiel Hager H3 x 160 qui est réglé sur 1 A.
L'organisme de sécurité pense que si on remplace le DB par un modèle classique avec une sensibilité de 500mA, ce DB risque de déclancher souvent vu les machines qui sont dans ce centre de radio.
Et je ne trouve pas de DB tetra sélectif avec une sensibilité de 1A.
Cordialement

Avatar du membre
caydon
Passionné
Passionné
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre

Re: Disjoncteur d'abonné

Message par caydon » ven. 16 févr. 2018 22:18

Bonsoir,
La passage du jaune au bleu n'est pas réaliser si vous ne disposez pas d un db de branchement normalisé...
L'art et la manière...

Avatar du membre
pansonic
Passionné
Passionné
Messages : 264
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France

Re: Disjoncteur d'abonné

Message par pansonic » sam. 17 févr. 2018 09:35

Bonjour,
Je ne comprends pas Caydon, pourtant il sont bien en tarif bleu...

Avatar du membre
caydon
Passionné
Passionné
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre

Re: Disjoncteur d'abonné

Message par caydon » sam. 17 févr. 2018 10:13

Bonjour,
En bleu sauf quelques exceptions le db appartient au fournisseur,

Donc soit il autorise à placer un non diff et vous derrière vous faite votre sélectivité mais peu probable...

Soit il place leur diff normalisé à 500mA (S).
L'art et la manière...

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4197
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Disjoncteur d'abonné

Message par Candela » lun. 19 févr. 2018 11:43

Bonjour,
La règle générale (disjoncteur de branchement) souffre quelques exceptions:
C14-100, 9.1.2 :
[l'AGCP doit]:
...
//
-être du type différentiel de type S (retardé). Toutefois dans des cas particuliers et sur demande
écrite de l'utilisateur, il peut être de type non différentiel si l'utilisateur a pris des dispositions
adaptées pour la protection contre les contacts indirects ;

//...
Il me semble que l'alimentation d'appareils radio représente, en tarif bleu, un cas très particulier. Il serait alors tout à fait logique d'admettre le maintien d'un disjoncteur "tarif Jaune" muni de déclencheurs type AB* (voir Ce document).
Dans ce cas, un disjoncteur compact NS muni de déclencheurs type AB et d'un bloc différentiel réglable (ou d'un relais séparé) me semble être la bonne solution(mais Ir mini 36A). Bien entendu, cet appareil appartiendrait à l'abonné.
Une autre solution serait un Disjoncteur de branchement non différentiei + un inter diff réglable
Les services d'Enedis étant peu habitués à ce genre de situation, la discussion peut être délicate, mais avec l'aide de la norme et la caution* de l'organisme de contrôle...

Cordialement
*dans ce cas, le "type AB" a pour caractéristique la sélectivité avec les fusibles amont
**relativement à la sécurité des abonnés, à la conformité du schéma et au dégagement de la responsabilité du distributeur