Nombre de bornes condensateurs

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Fati
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : mar. 5 déc. 2017 16:05
Contact :

Nombre de bornes condensateurs

Message par Fati »

Bonjour,

Quelle est la différence entre un condensateur à 3 bornes et un condensateur à 2 bornes ?
Quelle est la configuration la mieux adaptée pour la compensation ?

Merci d'avance.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Nombre de bornes condensateurs

Message par Candela »

Bonjour,
2 bornes= monophasé
3 bornes= 3 condensateurs monophasés en triangle dans le même boîtier.
Si c'est en BT, le tri est bien plus pratique.
En HT, tout dépend de la puissance, de l'usage, de la configuration...

Cordialement
Avatar du membre
Fati
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : mar. 5 déc. 2017 16:05
Contact :

Re: Nombre de bornes condensateurs

Message par Fati »

Merci pour votre réponse.

En effet, c'est pour un usage en MT, pour une tension de 10 kV , quelle est la configuration la mieux adaptée ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Nombre de bornes condensateurs

Message par Candela »

Bonsoir,
Cela dépend de la puissance et de l'usage de la batterie.
Jusqu'à 6-700 kvar (compensation d'un moteur par ex), on utilisera un seul condensateur tri, dont la protection sera confiée à des fusibles externes.
Pour des puissances supérieures (compensation globale, ou par gradins), on a le choix entre plusieurs condensateurs tri en parallèle et le montage double étoile. Ce dernier, à base de condensateurs monophasés , nécessite un nombre de condensateurs multiple de 6 (3 par branche). La détection des défauts est beaucoup plus fine , surtout si l'on utilise des batteries à fusibles internes.
L'avantage des fusibles internes, c'est qu'ils permettent la déconnexion automatique élément(interne) par élément; sans fusibles internes, on doit déconnecter le condensateur complet et réparer.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités