Bonjour,
J'ai une question concernant la compensation en MT, en ce qui concerne les caractéristiques des condensateurs; est ce qu'il y a une différence entre des condensateurs avec pressostat et des condensateurs à protection par supresseurs.
Merci d'avance pour votre collaboration.
Compensation MT
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Compensation MT
Bonjour,
Désolé, mais je ne vois pas ce type de protection en usage en France. On fait plutôt appel à des protections par fusibles, internes sur de grosses batteries où l'on utilise avantageusement le système "double étoile", externes sur des éléments uniques.
Cordialement
Désolé, mais je ne vois pas ce type de protection en usage en France. On fait plutôt appel à des protections par fusibles, internes sur de grosses batteries où l'on utilise avantageusement le système "double étoile", externes sur des éléments uniques.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 86 invités