Bonsoir,
Il faut:
-réétudier la liaison BT (en tenant compte de la limitation à 4 câbles en //)
-remplacer le disjoncteur général (à moins qu'un simple réglage suffise, cas plutôt rare)
-vérifier la capacité du jeu de barres principal, le renforcer si besoin
-vérifier la section de la liaison HTA (il est assez rare que cela pose problème)
-ensuite, si le transfo est unique, vérifier si la nouvelle puissance n'excède pas les limites fixées par la C13-100
-vérifier le calibre des fusibles HTA et les remplacer si besoin
-vérifier la section des ventilations
-s'il y a un bac de rétention, en vérifier la capacité. Ajuster ou remplacer si nécessaire
Si un passage C13-100 => C13-200 est nécessaire, les travaux à prévoir sont d'une toute autre ampleur.
Il est difficile de vous renseigner de façon exhaustive sans connaître les puissances actuelle et future des transfos
Cordialement
Il faut:
-réétudier la liaison BT (en tenant compte de la limitation à 4 câbles en //)
-remplacer le disjoncteur général (à moins qu'un simple réglage suffise, cas plutôt rare)
-vérifier la capacité du jeu de barres principal, le renforcer si besoin
-vérifier la section de la liaison HTA (il est assez rare que cela pose problème)
-ensuite, si le transfo est unique, vérifier si la nouvelle puissance n'excède pas les limites fixées par la C13-100
-vérifier le calibre des fusibles HTA et les remplacer si besoin
-vérifier la section des ventilations
-s'il y a un bac de rétention, en vérifier la capacité. Ajuster ou remplacer si nécessaire
Si un passage C13-100 => C13-200 est nécessaire, les travaux à prévoir sont d'une toute autre ampleur.
Il est difficile de vous renseigner de façon exhaustive sans connaître les puissances actuelle et future des transfos
Cordialement
Re: Augmenter puissance transfo
Je vous remercie énormément pour votre réponse.
Je n'ai pas encore fixé les nouvelles puissances. Une fois je les aurais je vais les mentionner pour savoir exactement les élements à vérifier.
Pour les arrivées des transformateurs, je crois que normalement elles sont dimensionnées sur la puissance de ce deriner. Merci de me corriger l'information si ce n'est pas le cas.
Je n'ai pas encore fixé les nouvelles puissances. Une fois je les aurais je vais les mentionner pour savoir exactement les élements à vérifier.
Pour les arrivées des transformateurs, je crois que normalement elles sont dimensionnées sur la puissance de ce deriner. Merci de me corriger l'information si ce n'est pas le cas.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Augmenter puissance transfo
Bonjour,
La liaison BT et le disjoncteur sont adaptés à la puissance transfo.
Le jeu de barres BT est parfois un peu surdimensionné
La HTA est suffisante, à part les fusibles et dans les limites C13-100 (Ib <45A, BT >2000A)
Cordialement
Habituellement:
La liaison BT et le disjoncteur sont adaptés à la puissance transfo.
Le jeu de barres BT est parfois un peu surdimensionné
La HTA est suffisante, à part les fusibles et dans les limites C13-100 (Ib <45A, BT >2000A)
Cordialement