Temps d'élimination du défaut

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
ju7111
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 4 déc. 2017 10:23

Temps d'élimination du défaut

Message par ju7111 » lun. 4 déc. 2017 10:31

Bonjour,

J'aimerais savoir quel est le temps total d'élimination du défaut d'un disjoncteur iC60N avec les caractéristiques suivantes :
Courbe C
PDC 6kA
Calibre 3*32A

En amont on a un disjoncteur avec un PDC de 30 kA et un temps d'elimination du défaut de 6s.

J'ai cherché partout dans les doc techniques et je n'ai rien trouvé.

Merci de votre aide

Avatar du membre
caydon
Passionné
Passionné
Messages : 188
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre

Re: Temps d'élimination du défaut

Message par caydon » lun. 4 déc. 2017 22:40

Bonsoir,
Indiquez nous la marque du matériel amont et la typologie de l installation.
L'art et la manière...

Avatar du membre
ju7111
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 4 déc. 2017 10:23

Re: Temps d'élimination du défaut

Message par ju7111 » mar. 5 déc. 2017 12:04

En amont nous avons des disjoncteurs qui sont au TGBT de type UNELEC D250 D630 D400

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 3910
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Temps d'élimination du défaut

Message par Candela » mar. 5 déc. 2017 20:15

Bonsoir,
Vous avez la réponse ICI.

Etant donné que vos disjoncteurs amont ne sont pas limiteurs, ils n'ont aucune influence sur le temps d'élimination des IC60.
Hors court-circuit, je ne pense pas qu'ils aient un réglage <32A....
Dites-moi, c'était solide comme matériel :-D
Cordialement

PS:je ne crois pas qu'avec 30 KA vous éliminiez un défaut en 6s, il doit y avoir une erreur ou une incompréhension. Voyez le document Schneider pour la théorie. (la source est le Guide de la distribution basse tension 2012).

Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »