Temps d'élimination du défaut

Posté : lun. 4 déc. 2017 10:31
par ju7111
Bonjour,

J'aimerais savoir quel est le temps total d'élimination du défaut d'un disjoncteur iC60N avec les caractéristiques suivantes :
Courbe C
PDC 6kA
Calibre 3*32A

En amont on a un disjoncteur avec un PDC de 30 kA et un temps d'elimination du défaut de 6s.

J'ai cherché partout dans les doc techniques et je n'ai rien trouvé.

Merci de votre aide

Re: Temps d'élimination du défaut

Posté : lun. 4 déc. 2017 22:40
par caydon
Bonsoir,
Indiquez nous la marque du matériel amont et la typologie de l installation.

Re: Temps d'élimination du défaut

Posté : mar. 5 déc. 2017 12:04
par ju7111
En amont nous avons des disjoncteurs qui sont au TGBT de type UNELEC D250 D630 D400

Re: Temps d'élimination du défaut

Posté : mar. 5 déc. 2017 20:15
par Candela
Bonsoir,
Vous avez la réponse ICI.

Etant donné que vos disjoncteurs amont ne sont pas limiteurs, ils n'ont aucune influence sur le temps d'élimination des IC60.
Hors court-circuit, je ne pense pas qu'ils aient un réglage <32A....
Dites-moi, c'était solide comme matériel :-D
Cordialement

PS:je ne crois pas qu'avec 30 KA vous éliminiez un défaut en 6s, il doit y avoir une erreur ou une incompréhension. Voyez le document Schneider pour la théorie. (la source est le Guide de la distribution basse tension 2012).