Bonjour,
J'aimerais savoir quel est le temps total d'élimination du défaut d'un disjoncteur iC60N avec les caractéristiques suivantes :
Courbe C
PDC 6kA
Calibre 3*32A
En amont on a un disjoncteur avec un PDC de 30 kA et un temps d'elimination du défaut de 6s.
J'ai cherché partout dans les doc techniques et je n'ai rien trouvé.
Merci de votre aide
Temps d'élimination du défaut
Re: Temps d'élimination du défaut
Bonsoir,
Indiquez nous la marque du matériel amont et la typologie de l installation.
Indiquez nous la marque du matériel amont et la typologie de l installation.
L'art et la manière...
Re: Temps d'élimination du défaut
En amont nous avons des disjoncteurs qui sont au TGBT de type UNELEC D250 D630 D400
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Temps d'élimination du défaut
Bonsoir,
Vous avez la réponse ICI.
Etant donné que vos disjoncteurs amont ne sont pas limiteurs, ils n'ont aucune influence sur le temps d'élimination des IC60.
Hors court-circuit, je ne pense pas qu'ils aient un réglage <32A....
Dites-moi, c'était solide comme matériel
Cordialement
PS:je ne crois pas qu'avec 30 KA vous éliminiez un défaut en 6s, il doit y avoir une erreur ou une incompréhension. Voyez le document Schneider pour la théorie. (la source est le Guide de la distribution basse tension 2012).
Vous avez la réponse ICI.
Etant donné que vos disjoncteurs amont ne sont pas limiteurs, ils n'ont aucune influence sur le temps d'élimination des IC60.
Hors court-circuit, je ne pense pas qu'ils aient un réglage <32A....
Dites-moi, c'était solide comme matériel
Cordialement
PS:je ne crois pas qu'avec 30 KA vous éliminiez un défaut en 6s, il doit y avoir une erreur ou une incompréhension. Voyez le document Schneider pour la théorie. (la source est le Guide de la distribution basse tension 2012).
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités