bonjour
quel différentiel dois je poser au départ de l’installation,tout en sachant que celui qui était posé 1° à été monté à l'envers les arrivées en dessous ce différentiel Hager ref CD 764F 164764s 63 A JE PENSE QUE c'est un AC
MERCI
différentiel au départ de l'intallation
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: différentiel au départ de l'intallation
Hello
Plus de précisions sur ce quil y a à proteger serait un gros plus
Oui un CD764F est un 63A type AC
S'il ne faut en mettre qu'un seul ce sera un type A donc CDA765F mais ce n'est pas pertinent.
Une photo du tableau, unschema serait mieux
@+
Plus de précisions sur ce quil y a à proteger serait un gros plus
Oui un CD764F est un 63A type AC
S'il ne faut en mettre qu'un seul ce sera un type A donc CDA765F mais ce n'est pas pertinent.
Une photo du tableau, unschema serait mieux
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: différentiel au départ de l'intallation
Un différentiel n'a pas de sens normal
Hager a même cette particularité
On alimente le diff par le bas et les peignes vont au-dessus
Jusqu'à il y a peu c'était la seule des trois grandes marques à avoir des diffs 63A peignables en 2 modules grace a cettre particularité
D'ailleurs sur ton CD764F il doit y avoir un cache bornes sur la partie aval ou du moins un petit trou pour recevoir une vis qui le maintiendra en place
Sur les references actuelles et ce depuis des années ce cache bornes a été remplacé par un volet jaune
@+
Hager a même cette particularité
On alimente le diff par le bas et les peignes vont au-dessus
Jusqu'à il y a peu c'était la seule des trois grandes marques à avoir des diffs 63A peignables en 2 modules grace a cettre particularité
D'ailleurs sur ton CD764F il doit y avoir un cache bornes sur la partie aval ou du moins un petit trou pour recevoir une vis qui le maintiendra en place
Sur les references actuelles et ce depuis des années ce cache bornes a été remplacé par un volet jaune
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: différentiel au départ de l'intallation
Bonjour
ci joint 2 photos
1° celle du différentiel qui a fait bloqué l'installation le branchement a été sur le N & 4 en partie haute on distingue la partie carbonisée.
2° celle du tableau principale avec un différentiel posé à l'envers afin de pouvoir raccorder que j'avais sous la main de manière à pouvoir se chauffer et continuer à vivre.
A noter qu'à partir de ce tableau il y a 5 départs vers d'autres tableaux situés à différents endroits de la maison.ils sont ou??
ci joint 2 photos
1° celle du différentiel qui a fait bloqué l'installation le branchement a été sur le N & 4 en partie haute on distingue la partie carbonisée.
2° celle du tableau principale avec un différentiel posé à l'envers afin de pouvoir raccorder que j'avais sous la main de manière à pouvoir se chauffer et continuer à vivre.
A noter qu'à partir de ce tableau il y a 5 départs vers d'autres tableaux situés à différents endroits de la maison.ils sont ou??