Bonjour

dans le site http://fr.electrical-installation.org (schneider ) c'est écrit :
Une lampe ou un luminaire avec la technologie LED est alimenté par un driver :

celui-ci peut être intégré dans l'ampoule (tube ou lampe de remplacement) : dans ce cas, se référer à la puissance indiquée sur la lampe,

si le driver est séparé : dans ce cas, il est nécessaire de tenir compte de la puissance dissipée dans le driver et la puissance indiquée pour un ou

plusieurs modules de LED associés

voilà le lien
http://fr.electrical-installation.org/f ... %C3%A0_DEL

Existent-ils des lampes LED qui sont alimentées directement avec 230 V monophasés sans driver ?

Cordialment

Re: Alimentaion lampe LED

Posté : mer. 22 nov. 2017 14:58
par Candela
Bonjour,
En théorie, c'est possible; en pratique, c'est improbable.
Les Led ont une tension de service entre 2 et 4 V (à grosse maille!), donc il faudrait en mettre entre 50 et 120 en série: la première qui grille, plus de lumière.
Si vous souhaitez approfondir, voici un site intéressant et, ce qui ne gâte rien, qui donne des explications simples et claires.

Cordialement