Page 1 sur 1

temporisation

Posté : dim. 10 sept. 2017 23:10
par anass
salut tout le monde
svp comment faire fonctionner trois pompes successivement chaque pompes démarre 45MIN et s'arrete et démarre l'autre et quel materiel on utilise jai voulais travailer avec temporisateur mais je trouve pas des temporisateur on cet marge de configuration

Re: temporisation

Posté : lun. 11 sept. 2017 08:30
par Candela
Bonjour,
Il faut utiliser un mini-automate comme celui-ci, ou celui-là (plus performant).

Il est aussi possible d'utiliser des modules Arduino, mais il faut maîtriser un peu l'informatique....

Cordialement

Re: temporisation

Posté : mer. 13 sept. 2017 14:43
par Didier62
bonjour,
il y a plusieurs façons de le faire
soit utiliser un petit automate comme indiqué par Candéla,soit une horloge à plusieurs canaux(+ contacteurs).
quelle est l'utilisation de ces pompes ?

cdlt

Re: temporisation

Posté : dim. 1 oct. 2017 21:56
par Mercure2
bonjour

voir le lien suivant :mais pour une permutation cyclique pompe puit
https://www.atecfrance.fr/content/image ... notice.pdf

voir aussi pour une permutation cyclique entre pompes
https://www.atecfrance.fr/catalogue-ate ... transmette
Crdl