bonjour,
un sèche serviette (classe 2 + DDR 30mA + IP24) est installé dans un local contenant une douche. cet appareil est en volume 2
l'alimentation de ce sèche serviette se fait par une boite de jonction
dans la dernière 15-100 (2015):
701.3.2: appareillage:
seuls peuvent être installés ... TBT ... socle PC avec transfo ... commandes incorporés à des mobiliers ... DCL
=> ce qui veut dire que le sèche serviette n'a pas lieu d'être dans le volume 2
Par contre il me reste la boite de jonction dans ce volume 2, (qui n'est pas un appareillage)
la 15-100 de 2015 n'en parle pas.
(en comparaison avec la 15-100 de 2002: 701.520.03: les boites de jonctions ne sont pas admises dans les volumes 0, 1, 2. => c'est clairement marqué)
Donc, j'en fait quoi de cette boite de jonction?
appareillage et canalisatio en volume 2
Re: appareillage et canalisatio en volume 2
Bonjour
Il faut aller lire un peu plus loin :
701.3.5 boite de connexion
701.3.7 matériels d'utilisation
Un sèche serviette de classe II protégé par un DDR 30mA, placé en volume 2 avec une boite de jonction IPx4 est tout à fait autorisé
Il faut aller lire un peu plus loin :
701.3.5 boite de connexion
701.3.7 matériels d'utilisation
Un sèche serviette de classe II protégé par un DDR 30mA, placé en volume 2 avec une boite de jonction IPx4 est tout à fait autorisé
Carminas
Re: appareillage et canalisatio en volume 2
Merci Carminas,
j'étais pas descendu si bas dans la norme.
je te remercie pour cette aide
j'étais pas descendu si bas dans la norme.
je te remercie pour cette aide
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: appareillage et canalisatio en volume 2
vadee a écrit : (en comparaison avec la 15-100 de 2002: 701.520.03: les boites de jonctions ne sont pas admises dans les volumes 0, 1, 2. => c'est clairement marqué)
Donc, j'en fait quoi de cette boite de jonction?
hello
autorisées derriere le radiateur...
@+