appareillage et canalisatio en volume 2

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
vadee
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : jeu. 5 mars 2015 19:40

appareillage et canalisatio en volume 2

Message par vadee » dim. 26 mars 2017 08:34

bonjour,

un sèche serviette (classe 2 + DDR 30mA + IP24) est installé dans un local contenant une douche. cet appareil est en volume 2
l'alimentation de ce sèche serviette se fait par une boite de jonction

dans la dernière 15-100 (2015):
701.3.2: appareillage:
seuls peuvent être installés ... TBT ... socle PC avec transfo ... commandes incorporés à des mobiliers ... DCL
=> ce qui veut dire que le sèche serviette n'a pas lieu d'être dans le volume 2

Par contre il me reste la boite de jonction dans ce volume 2, (qui n'est pas un appareillage)
la 15-100 de 2015 n'en parle pas.

(en comparaison avec la 15-100 de 2002: 701.520.03: les boites de jonctions ne sont pas admises dans les volumes 0, 1, 2. => c'est clairement marqué)

Donc, j'en fait quoi de cette boite de jonction?

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2475
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: appareillage et canalisatio en volume 2

Message par Carminas » dim. 26 mars 2017 09:22

Bonjour

Il faut aller lire un peu plus loin :

701.3.5 boite de connexion
701.3.7 matériels d'utilisation

Un sèche serviette de classe II protégé par un DDR 30mA, placé en volume 2 avec une boite de jonction IPx4 est tout à fait autorisé
Carminas

Avatar du membre
vadee
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : jeu. 5 mars 2015 19:40

Re: appareillage et canalisatio en volume 2

Message par vadee » dim. 26 mars 2017 09:31

Merci Carminas,

j'étais pas descendu si bas dans la norme.

je te remercie pour cette aide

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6107
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: appareillage et canalisatio en volume 2

Message par RFco » lun. 27 mars 2017 08:15

vadee a écrit : (en comparaison avec la 15-100 de 2002: 701.520.03: les boites de jonctions ne sont pas admises dans les volumes 0, 1, 2. => c'est clairement marqué)

Donc, j'en fait quoi de cette boite de jonction?

hello


autorisées derriere le radiateur...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »