filiation triphasé / mono
filiation triphasé / mono
je souhaiterai savoir s'il y a filiation entre un disjoncteur triphasé + neutre (amont) et un disjoncteur mono (aval)
par exemple, réseau tri 400V + Neutre
amont: C60L 15kA triphasé + neutre
aval: DT40 4.5kA mono
est ce que le pouvoir de coupure du DT40 peut être renforcé?
les tableaux (quelque soit la marque) ne parlent que des disjoncteurs triphasé/triphasé+neutre
si oui, ou je peux trouver les tableaux?
merci
par exemple, réseau tri 400V + Neutre
amont: C60L 15kA triphasé + neutre
aval: DT40 4.5kA mono
est ce que le pouvoir de coupure du DT40 peut être renforcé?
les tableaux (quelque soit la marque) ne parlent que des disjoncteurs triphasé/triphasé+neutre
si oui, ou je peux trouver les tableaux?
merci
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: filiation triphasé / mono
bonjour,
voir la documentation ci-après :
Cas d’un réseau monophasé 230/240 V en aval de réseau 400/415 V triphasé_ page A223
Dans le cas de disjoncteurs uni + neutre ou bipolaires branchés entre phase et neutre d'un réseau 400/415 V : pour déterminer les possibilités de filiation entre appareils aval et amont, se reporter au tableau de filiation pour réseau 230/240 V.(page A224)
http://www.schneider-electric.fr/docume ... f#page=223
Filiation réseau 220-240 V
http://www.schneider-electric.fr/docume ... f#page=224
Compléments techniques distribution électrique BT et HTA - 2012_schneider
filiation_Mise en œuvre de la technique_GB page A8.html
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... ue&page=A8
filiation technique _GB page A222.html
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... &page=A222
cordialement
pericles
voir la documentation ci-après :
Cas d’un réseau monophasé 230/240 V en aval de réseau 400/415 V triphasé_ page A223
Dans le cas de disjoncteurs uni + neutre ou bipolaires branchés entre phase et neutre d'un réseau 400/415 V : pour déterminer les possibilités de filiation entre appareils aval et amont, se reporter au tableau de filiation pour réseau 230/240 V.(page A224)
http://www.schneider-electric.fr/docume ... f#page=223
Filiation réseau 220-240 V
http://www.schneider-electric.fr/docume ... f#page=224
Compléments techniques distribution électrique BT et HTA - 2012_schneider
filiation_Mise en œuvre de la technique_GB page A8.html
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... ue&page=A8
filiation technique _GB page A222.html
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... &page=A222
cordialement
pericles
Re: filiation triphasé / mono
bonsoir,
merci pour ces infos.
le doute reste encore, et c'est aussi pour ça que j'ai posté cette question.
voici donc ce qui est marqué dans le catalogue (PA223):
"Dans le cas de disjoncteurs uni + neutre ou bipolaires branchés entre phase et neutre d'un réseau 400/415 V : pour déterminer les possibilités de filiation entre appareils aval et amont, se reporter au tableau de filiation pour réseau 230/240 V"
cela veut donc dire que je ne lit que le tableau 230/240V même si mon disjoncteur amont est en tri + N?
réseau tri 400V + Neutre
amont: C60L 15kA triphasé + neutre
aval: DT40 4.5kA mono
je lis donc dans le tableau 230/240V (PA224) amont 60H (50kA) -> aval DT40 (6kA) qui passe à 50 kA par filiation
le compte est il bon?
merci pour ces infos.
le doute reste encore, et c'est aussi pour ça que j'ai posté cette question.
voici donc ce qui est marqué dans le catalogue (PA223):
"Dans le cas de disjoncteurs uni + neutre ou bipolaires branchés entre phase et neutre d'un réseau 400/415 V : pour déterminer les possibilités de filiation entre appareils aval et amont, se reporter au tableau de filiation pour réseau 230/240 V"
cela veut donc dire que je ne lit que le tableau 230/240V même si mon disjoncteur amont est en tri + N?
réseau tri 400V + Neutre
amont: C60L 15kA triphasé + neutre
aval: DT40 4.5kA mono
je lis donc dans le tableau 230/240V (PA224) amont 60H (50kA) -> aval DT40 (6kA) qui passe à 50 kA par filiation
le compte est il bon?
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: filiation triphasé / mono
bonsoir,
pour iC60L suivant le calibre, l' Icc est égal à 50, 25 ou 30 kA
voir capture tableau filiation réseau 220-240 V
http://www.casimages.com/i/170203101804170109.png.html
cordialement
pericles
pour informations voir
le marque pages sélectivité-filiation_documentation technique
http://www.casimages.com/f.php?f=170203104739120023.pdf
pour iC60L suivant le calibre, l' Icc est égal à 50, 25 ou 30 kA
voir capture tableau filiation réseau 220-240 V
http://www.casimages.com/i/170203101804170109.png.html
cordialement
pericles
pour informations voir
le marque pages sélectivité-filiation_documentation technique
http://www.casimages.com/f.php?f=170203104739120023.pdf
Re: filiation triphasé / mono
oui pericles c'est ça.
j'ai compris, ce qui me posait problème c'est sur une réseau tri 400 + N, amont tri + neutre, aval mono et on lit les tableaux alim tri 230V
il est vrai que c'est clairement marqué dans le catalogue PA223.
merci pour ces réponses rapides et précises
j'ai compris, ce qui me posait problème c'est sur une réseau tri 400 + N, amont tri + neutre, aval mono et on lit les tableaux alim tri 230V
il est vrai que c'est clairement marqué dans le catalogue PA223.
merci pour ces réponses rapides et précises
Re: filiation triphasé / mono
Bonjour
Merci pericles pour les documents ,
Pericles est ce que vous avez le livre complet de ce document ( lien en dessous)
http://www2.schneider-electric.com/reso ... f(web).pdf
Cordialement.
Merci pericles pour les documents ,
Pericles est ce que vous avez le livre complet de ce document ( lien en dessous)
http://www2.schneider-electric.com/reso ... f(web).pdf
Cordialement.
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: filiation triphasé / mono
bonjour,
je pense que c’est une fiche technique ( 91108F) extrait d’un catalogue schneider de 2008.
cordialement
pericles
je pense que c’est une fiche technique ( 91108F) extrait d’un catalogue schneider de 2008.
cordialement
pericles
Re: filiation triphasé / mono
Merci beaucoup pericles
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 111 invités