Puissance d'équipement médical

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Puissance d'équipement médical

Message par Emine »

Bonjour

j'ai un problème sur la puissance des équipements qui sont utilisées dans les hôpitaux , pour les équipements comme (Réfrigérateur,Plaque électrique ,Four électrique,Four micro-ond......) il y des site qui donne leur puissance (par exemple ce site (http://energie-developpement.blogspot.c ... reils.html)

mais pour le matériel médical est ce qu'il y a des sites ou des document ?

d'autres chose , dans les hôpitaux la continuité de service est très demandé, mais est ce que on doit secourir (réseau secouru) tous l’hôpital avec le groupe électrogène ou
il y a seulement une partie ? et quel est la norme qui traite ce sujet ?

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Puissance d'équipement médical

Message par pericles »

bonsoir,

bilan de puissance,
pour les appareils électro-ménager
il faut consulter les fiches techniques des produits, dans ce type d’installation ce sont des produits professionnels.
pour les équipement médicaux (Respirateur, Moniteur de surveillance, Bistouri électrique, Défibrillateur, Pompe à perfusion, Table d’opération, Scialytique ….)
il faut consulter les fiches techniques des produits.

voir la norme NF C15-211 - Installations électriques BT-Installations dans les locaux à usage médical
et la Circulaire DHOS/E4 no 2006-393 du 8 septembre 2006

+ d’informations voir le mémo avec les liens
http://www.casimages.com/f.php?f=160928011858440919.pdf

pour informations voir l’outil pédagogique
pour les formations BAC Pro ELEEC, BTS, DUT et licence professionnelle Electrotechnique.

il y a un exemple de centre hospitalier

Laboratoire de conception et d’exploitation des réseaux électriques MT/BT
http://docgeneration.neptune.fr/catalog ... pdf&cat=fc

voir aussi Les guides techniques d'interSections
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... pages.page

cordialement
pericles
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Puissance d'équipement médical

Message par Emine »

Bonjour pericles

j'étais en train de voir mes messages sur ce forum , j'ai trouvé votre réponse sur ce sujet , merci beaucoup pericles

Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 87 invités