bonjour a tous,
je suis en plein appel d'offre pour le dimensionnement d'une installation BT.
Mais un doute persiste sur un équipement.
je souhaiterai installer un transformateur 380/380+N avec une disponibilité d'environ 50A par phase au secondaire.
Ma question est donc: Quel transformateur choisir? Sa puissance ?
Merci d'avance pour vos réponses
Michael
Dimensionnement transformateur triphasé
- Michael13106
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : ven. 19 août 2016 20:02
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Dimensionnement transformateur triphasé
Bonjour,
il manque pas mal d'informations...
Tout dépend de ce que vous voulez faire.
-Si vous voulez un matériel standard (et au prix "contenu"), il vous faudra opter pour un transfo 400/400V+N. Le 400V est normalisé depuis près de 30 ans .
Vous n'aurez besoin de 380V que si vos appareils sont anciens, et encore! la différence n'est que de 5% et la plupart des appareils l'acceptent (mais cela réduit fortement la durées de vie des ampoules...)
-Vous dites avoir besoin de 50 A/phase. sous 400V, cela correspond à 34,64 kVA. Vous pouvez choisir dans les puissances normalisées un 40 kVA. Mais ces 50A sont-il une intensité "foisonnée", ou l'addition des intensités nominales des appareils?. Car dans ce cas un appareil de puissance inférieure peut suffire.
-enfin, voulez- vous un isolement entre primaire et secondaire, ou simplement créer un neutre? Dans ce dernier cas, un autotransfo suffirait, et vous n'auriez pas à recréer un slt.
Cordialement
NB à titre d'exemple: Caractéristiques techniques gamme Legrand
il manque pas mal d'informations...
Tout dépend de ce que vous voulez faire.
-Si vous voulez un matériel standard (et au prix "contenu"), il vous faudra opter pour un transfo 400/400V+N. Le 400V est normalisé depuis près de 30 ans .
Vous n'aurez besoin de 380V que si vos appareils sont anciens, et encore! la différence n'est que de 5% et la plupart des appareils l'acceptent (mais cela réduit fortement la durées de vie des ampoules...)
-Vous dites avoir besoin de 50 A/phase. sous 400V, cela correspond à 34,64 kVA. Vous pouvez choisir dans les puissances normalisées un 40 kVA. Mais ces 50A sont-il une intensité "foisonnée", ou l'addition des intensités nominales des appareils?. Car dans ce cas un appareil de puissance inférieure peut suffire.
-enfin, voulez- vous un isolement entre primaire et secondaire, ou simplement créer un neutre? Dans ce dernier cas, un autotransfo suffirait, et vous n'auriez pas à recréer un slt.
Cordialement
NB à titre d'exemple: Caractéristiques techniques gamme Legrand
- Michael13106
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : ven. 19 août 2016 20:02
- Contact :
Re: Dimensionnement transformateur triphasé
Bonjour Candela,
Merci beaucoup pour votre réponse.
La tension du tableau de départ est bien du 400V, il est vrai que l'idée est de créer un neutre car les récepteurs sont des analyseurs fonctionnant en monophasé.
L'intensité par phase est bien l'addition des intensités nominales des appareils avec une réserve de 5-10%.
Cependant nous allons essayer au maximum d'équilibrer les phases mais le transformateur sera déséquilibré en fonctionnement normale car les appareils ne fonctionneront pas forcément en même temps.
En attente de votre retour.
Michael
Merci beaucoup pour votre réponse.
La tension du tableau de départ est bien du 400V, il est vrai que l'idée est de créer un neutre car les récepteurs sont des analyseurs fonctionnant en monophasé.
L'intensité par phase est bien l'addition des intensités nominales des appareils avec une réserve de 5-10%.
Cependant nous allons essayer au maximum d'équilibrer les phases mais le transformateur sera déséquilibré en fonctionnement normale car les appareils ne fonctionneront pas forcément en même temps.
En attente de votre retour.
Michael
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités