Bonjour.
J'ai plusieurs capteurs 4-20mA 2 fils qui arrivent sur une boite de jonction (BJ).
Est-il possible de récupérer tout ces signaux par un seul et même câble style multi partant de la BJ vesr des carte analogiques dans une armoire électrique??
Si oui, quelles seraient les précautions à prendre? (un cable multi-paires à blindage par paire?)
Merci beaucoup!
Faire transiter plusieurs signaux 4-20mA
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Faire transiter plusieurs signaux 4-20mA
Bonjour,
Avez-vous pensé à visiter la Schémathèque?
Votre réponse se trouve peut-être ICI...
Cordialement
Avez-vous pensé à visiter la Schémathèque?
Votre réponse se trouve peut-être ICI...
Cordialement
Re: Faire transiter plusieurs signaux 4-20mA
Bonjour.
Oui, effectivement j'ai regardé ce qui y était dit et montré, mais malheureusement, pas de sujet concernant les inconvénients de faire transiter plusieurs signaux analogique en 4-20mA dans un seul et même câble (multibruns blindé).
Une solution serait un câble avec un blindage par paire, mais serait-ce vraiment si utile?
Merci.
Oui, effectivement j'ai regardé ce qui y était dit et montré, mais malheureusement, pas de sujet concernant les inconvénients de faire transiter plusieurs signaux analogique en 4-20mA dans un seul et même câble (multibruns blindé).
Une solution serait un câble avec un blindage par paire, mais serait-ce vraiment si utile?
Merci.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Faire transiter plusieurs signaux 4-20mA
Bonjour,
Je ne vois pas bien l'intérêt de blinder chaque paire: le signal étant un courant continu de 20 mA max, il y a peu de chance qu'il y ait de sérieux effets d'induction/capacité entre conducteurs. En revanche, il est en effet important de protéger ces signaux de la "pollution électromagnétique".
Cordialement
Je ne vois pas bien l'intérêt de blinder chaque paire: le signal étant un courant continu de 20 mA max, il y a peu de chance qu'il y ait de sérieux effets d'induction/capacité entre conducteurs. En revanche, il est en effet important de protéger ces signaux de la "pollution électromagnétique".
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 20 invités