Bonjour.
Pourriez-vous m'éclairer sur un dilemme dans l'exemple suivant :
Aujourd’hui, un capteur de niveau analogique 2fils (PASSIF) est relié à un système Qualitrace (ACTIF) qui récupère le signal 4-20mA transmit.
Demain, au milieu de cette boucle, je voudrai m'insérer en série, afin de récupérer ce signal aussi sur mon automate (Siemens S7-300) par l’intermédiaire d'une carte EANA (6ES7 331-7KF02-0AB0).
Ci-joint, vous trouverez, un croquis.
Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie infiniment.
Insertion dans une boucle 4-20mA
Re: Insertion dans une boucle 4-20mA
Bonjour.
Le dileme était que le Qualitrace ne voyait pas le signal.
Voici le schéma final et fonctionnel :
[url=httpwww.noelshack.com2016-32-1470928124-croquis-cablage-na201-en-serie-pew-passif-en-4-fils.png][img]httpimage.noelshack.comminis2016321470928124-croquis-cablage-na201-en-serie-pew-passif-en-4-fils.png[img][url]
Merci!
Le dileme était que le Qualitrace ne voyait pas le signal.
Voici le schéma final et fonctionnel :
[url=httpwww.noelshack.com2016-32-1470928124-croquis-cablage-na201-en-serie-pew-passif-en-4-fils.png][img]httpimage.noelshack.comminis2016321470928124-croquis-cablage-na201-en-serie-pew-passif-en-4-fils.png[img][url]
Merci!
Re: Insertion dans une boucle 4-20mA
Bonjour.
Le dilemme était que le Qualitrace ne voyait pas le signal.
Voici le schéma final et fonctionnel :
Merci!
Le dilemme était que le Qualitrace ne voyait pas le signal.
Voici le schéma final et fonctionnel :
Merci!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités