Bonjour,
Sur mon site industriel dans les TGBT des divers bâtiments il est inscrit "attention nouvelle normes voyant rouge = sous tension et voyant vert = hors tension".
La logique serait pour les électriciens rouges sous tension = dangers et vert hors tension = securisé
Hors sur les machine le rouge représente une alarme.
Est ce une norme "maison" ou existe il une norme qui oblige ces couleurs sur les TGBT.
Merci.
Couleur voyant signalisation
Re: Couleur voyant signalisation
Bonsoir
Sur une machine les voyants ont toujours un porte étiquette pour la lecture de l'info avec rouge en defaut, debit d'air, niveau bas, sécurité huile... par exemple.
Avec un coffret AU le rouge apporte l attention avec un danger de présence tension.
La couleur rouge est là pour attirer l'attention principalement et suivant le code des couleurs international.
Sur une machine les voyants ont toujours un porte étiquette pour la lecture de l'info avec rouge en defaut, debit d'air, niveau bas, sécurité huile... par exemple.
Avec un coffret AU le rouge apporte l attention avec un danger de présence tension.
La couleur rouge est là pour attirer l'attention principalement et suivant le code des couleurs international.
L'art et la manière...
Re: Couleur voyant signalisation
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Avez vous la norme qui stipule la couleur rouge du voyant pour l'arret d'urgence?
Rémy
Merci de votre réponse.
Avez vous la norme qui stipule la couleur rouge du voyant pour l'arret d'urgence?
Rémy
Re: Couleur voyant signalisation
Bonsoir,
La EN 60 204-1 en parle.
Bonne lecture
La EN 60 204-1 en parle.
Bonne lecture
L'art et la manière...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 85 invités