moteur mono qui fait disjoncter
moteur mono qui fait disjoncter
Bonjour, alors voilà j'ai un moteur électrique mono 230v (monté sur un concasseur a grain ) qui soit quand je le branche sur le secteur ne ce lance pas , ou quand il se lance tourne un peut puis fait disjoncter le disjoncteur général. merci d'avance pour vos réponses cordialement.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: moteur mono qui fait disjoncter
Bonsoir,
Pour pouvoir vous répondre, il faudrait nous indiquer:
-la puissance du moteur
-son Id/In
-a défaut, une photo, ou le relevé précis et complet de la plaque
-le calibre du disjoncteur de branchement et son réglage
Cordialement
Pour pouvoir vous répondre, il faudrait nous indiquer:
-la puissance du moteur
-son Id/In
-a défaut, une photo, ou le relevé précis et complet de la plaque
-le calibre du disjoncteur de branchement et son réglage
Cordialement
Re: moteur mono qui fait disjoncter
bonjour, alors voici les informations de la plaque du moteur
220V
8.95A
1kw
cos 0.81
2910 U/min
5 Hz
CA160 µF
IP 44
la puissance du moteur est de 3cv
Pour le disjoncteur le calibre est de 30 A
pour les photos je n'ai pas trouvé comment les poster
merci d'avance cordialement
220V
8.95A
1kw
cos 0.81
2910 U/min
5 Hz
CA160 µF
IP 44
la puissance du moteur est de 3cv
Pour le disjoncteur le calibre est de 30 A
pour les photos je n'ai pas trouvé comment les poster
merci d'avance cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: moteur mono qui fait disjoncter
Bonjour,
Il y a une incohérence dans vos données: 1kw = 1,36 ch. Inversement, 3 ch= 2,2 kW. Pas tout à fait la même chose...
Pour couronner le tout, le est vraiment bas pour ce genre de moteur.
Pour le dépannage, Labobine est bien plus qualifié que moi pour vous répondre. Voir ICI. Il faut vérifier (faire vérifier si vous n'avez pas les compétences suffisantes, DANGER) le condensateur, et s'il est bon le relais.
Cordialement
PS;Pour mettre une photo il faut passer par un hébergeur (casimage, ImageShack...) et utiliser la commande URL
Il y a une incohérence dans vos données: 1kw = 1,36 ch. Inversement, 3 ch= 2,2 kW. Pas tout à fait la même chose...
Pour couronner le tout, le est vraiment bas pour ce genre de moteur.
Pour le dépannage, Labobine est bien plus qualifié que moi pour vous répondre. Voir ICI. Il faut vérifier (faire vérifier si vous n'avez pas les compétences suffisantes, DANGER) le condensateur, et s'il est bon le relais.
Cordialement
PS;Pour mettre une photo il faut passer par un hébergeur (casimage, ImageShack...) et utiliser la commande URL
Re: moteur mono qui fait disjoncter
bonjour, merci pour vos réponses, sur ce type de moteur ce sont bien des condensateur permanent ? car un amis ma dit qu'il pensait que cette pouvait venir du condensateur qu'il fallait mieux que je le change mais les inscriptions sur celui ci sont effacé. cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur mono qui fait disjoncter
Bonsoir,
Les inscriptions de la plaque signalétique indiquent la valeur du condensateur 160 µf et là il ne peut s'agir que d'un condensateur de démarrage.
Comme Candela je trouve une incohérence sur la puissance : vous dites 1kw et en dessous 3cv, hors par l'intensité de marquée de 8,95amp cela correspondrait à1,1kw maximun et on est bien loin des 17amp que prend un 3cv
Dans ce genre de moteur et à cette valeur de capacité très souvent, ce sont les contacts soit du relai de démarrage, soit du coupleur, qui se collent et le condensateur reste sous tension et fait prendre une intensité au moteur qui fait déclancher le disjoncteur.
Mais il se peut aussi qu'un enroulement ait amorcé.
Si vous ne voulez pas aller voir un bobineur de votre coin pour vérification il vous faut vous procurer un condensateur de démarrage de 160µf et faire un essai.
Si ça saute alors il faut faire un essai mais cette fois ci immédiatement après que le moteur a pris sa vitesse avec une petite pince isolée il faut débrancher un fil du condensateur et si çà saute toujours c'est que le moteur est HS
Les inscriptions de la plaque signalétique indiquent la valeur du condensateur 160 µf et là il ne peut s'agir que d'un condensateur de démarrage.
Comme Candela je trouve une incohérence sur la puissance : vous dites 1kw et en dessous 3cv, hors par l'intensité de marquée de 8,95amp cela correspondrait à1,1kw maximun et on est bien loin des 17amp que prend un 3cv
Dans ce genre de moteur et à cette valeur de capacité très souvent, ce sont les contacts soit du relai de démarrage, soit du coupleur, qui se collent et le condensateur reste sous tension et fait prendre une intensité au moteur qui fait déclancher le disjoncteur.
Mais il se peut aussi qu'un enroulement ait amorcé.
Si vous ne voulez pas aller voir un bobineur de votre coin pour vérification il vous faut vous procurer un condensateur de démarrage de 160µf et faire un essai.
Si ça saute alors il faut faire un essai mais cette fois ci immédiatement après que le moteur a pris sa vitesse avec une petite pince isolée il faut débrancher un fil du condensateur et si çà saute toujours c'est que le moteur est HS
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités