ancien poste HT (tarif vert)

Choix de l’appareillage, du matériel,
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: ancien poste HT (tarif vert)

Message par Candela »

Re,
Didier62 a écrit : coté TGBT (tarif jaune):
plusieurs disjoncteurs alimentent des bâtiments , les différentiels ont des sensibilités et temps de déclenchements différents.
lorsqu'un disjoncteur est réglé sur 1A ,un autre sur 3A, si on applique la loi d'ohm on trouve des valeurs de terres différents ,bien que ces terres soient interconnectées au TGBT, quelle valeur faut il prendre à l'aboutissant des câbles ?
C'est la valeur maxi qui correspond (en TT) à la valeur de la prise de terre de chaque groupe de terres interconnectées (celles du TGBT si les bâtiments y sont reliés).
Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 67 invités