Bonjour
j'ai deux configurations de coffret
-une tri+N avec gv2 + contacteur inverseur
- une autre mono avec gv2 + altivar
Sur ce coffret il y a un interrupteur (sectionneur, les rouge et jaune) sur le coté qui aliment un motoreducteur. Celui-ce ne tourne pas en continu, mais uniquement lorsqu'on appuie sur un BP sans auto maintien. L'utilisateur garde "la main" normalement sur le fonctionnement. Il relache====> Arret
J'aimerais rajouter un Arrêt urgence placé sur la puissance sur les 2 configuration en m'affranchissant d'une bobine de déclenchement (sur GV2) si possible mais j'ai un doute si oui ou non cela est permis.
L'atv n'aime pas les arrêts sauvages, mais normalement il ne doit être actionné qu'en cas d'urgence.
Pour le mono cela ferait 2 contact (ph/N) NC
Et le tri 4 contacts (avec N) NC
Pour une puissance du moteur de seulement 250 W,
Cordialement
Arret urgence sur coffret
Re: Arret urgence sur coffret
Bonjour,
plusieurs remarques suite à ce message :
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true
plusieurs remarques suite à ce message :
- Les interrupteur-sectionneurs de couleur rouge et jaune assurent la fonction de coupure d'urgence.
- Un arrêt d'urgence ne se place pas dans le circuit de puissance. Il doit être placé dans un circuit de commande et provoquer la coupure de l'alimentation grâce à un appareillage ayant un pouvoir de coupure suffisant : disjoncteur, contacteur.
- Pour votre coffret tri+N, il faudra placer un contact NF du coup de poing d'arrêt d'urgence en série avec les bobines des contacteurs inverseurs.
Action sur le CP d'arrêt d'urgence => coupure de l'alimentation des bobines des contacteurs => ouverture des contacteurs => ouverture du circuit de puissance. - Pour votre coffret mono, plusieurs solutions sont possible :
- Contact d'arrêt d'urgence avec un dispositif à minimum de tension où à émission de tension monté sur le GV2.
- Ajout d'un contacteur entre le GV2 et le variateur et contact d'arrêt d'urgence en série avec la bobine du contacteur
- Si l'Altivar est de la gamme ATV61 ou ATV71, l'arrêt d'urgence peut être monté sur l'entrée "fonction de sécurité" Power Removal (PWR) du variateur
- Si l'Altivar est de la gamme ATV32, l'arrêt d'urgence peut être monté sur l'entrée "fonction de sécurité" Safe Torque Off (STO) du variateur
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true
Re: Arret urgence sur coffret
Bonjour
Un Interrupteur-sectionneur de type:
permet de s'affranchir de l'AU coup de poing,
merci pour cette information,
j'avais lu aussi quelques part que les AU coup de poing étaient toléré placé sur la puissance pour une intensité inférieure à 10A? (ce qui m’étonne car en meme temps son pouvoir de coupure est faible)
merci pour la précision sur ATV,
A+
Un Interrupteur-sectionneur de type:
permet de s'affranchir de l'AU coup de poing,
merci pour cette information,
j'avais lu aussi quelques part que les AU coup de poing étaient toléré placé sur la puissance pour une intensité inférieure à 10A? (ce qui m’étonne car en meme temps son pouvoir de coupure est faible)
merci pour la précision sur ATV,
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 99 invités