Indice de protection IP
Indice de protection IP
Bonjour
les indices de protection données par le guide UTE C 15-103 sont-ils applicable sur n'importe qu'elle matériel à choisir (lampes,interrupteur d'allumage.....), dans mon cas je veux installer des bloc autonome BAES pour évacuation et ambiance, est ce que je prends les valeur données par le guide ou il y a d'autres chose à prendre en considération pour les BAES ?
Merci
les indices de protection données par le guide UTE C 15-103 sont-ils applicable sur n'importe qu'elle matériel à choisir (lampes,interrupteur d'allumage.....), dans mon cas je veux installer des bloc autonome BAES pour évacuation et ambiance, est ce que je prends les valeur données par le guide ou il y a d'autres chose à prendre en considération pour les BAES ?
Merci
Re: Indice de protection IP
bonjour,
L'indice de protection d'un équipement électrique est issue d'un referentiel de la commission electrotechnique international .
Il est en rapport avec l'etancheité du produit ( poussiere , eau .....)
Pour les BAES , ils donne le cheminement pour evacuer les lieux en cas de coupure generale .
ils peuvent etre completes par des BAEH .
Voir le code des ERP ;
cordialement.
s
L'indice de protection d'un équipement électrique est issue d'un referentiel de la commission electrotechnique international .
Il est en rapport avec l'etancheité du produit ( poussiere , eau .....)
Pour les BAES , ils donne le cheminement pour evacuer les lieux en cas de coupure generale .
ils peuvent etre completes par des BAEH .
Voir le code des ERP ;
cordialement.
s
Re: Indice de protection IP
Bonjour,
Merci lob , mais pour éclairer un peut le problème lisez ça:
d'après le guide UTE C 15-103 pour les Locaux sanitaires à usage collectif le IP soit 21,23 ou 24 selon le local .
sur le site le grand je trouve :
Les BAES d'ambiance utilisent la technologie à Leds à longue durée de vie. Ils sont équipés de bornes de télécommande non polarisées. Ces équipements garantissent la sécurité tout en palliant au risque de panique. Ils sont disponibles en standard IP 43, étanche Plexo IP 66 pour les locaux humides et agroalimentaire, étanche plastique inox IP 67 pour locaux industriels et locaux à risque d'incendie. Tous les BAES d'ambiance sont pilotables par télécommandes multifonctions (réf. 0 039 00) ou standard (réf. 0 039 01).
1. Bloc BAES étanche IP 66
2. Bloc BAES standard IP 43
3. Bloc BAES plastique/inox IP 67
4. Bloc BAES Kickspot IP 40
le lien
http://www.legrand.fr/professionnels/le ... _2531.html
donc pourquoi les fabriquant fabrique des matériels qui possède cette IP mais en réalité nous avons besoin d'une degré de protection inférieur ?
Merci
Merci lob , mais pour éclairer un peut le problème lisez ça:
d'après le guide UTE C 15-103 pour les Locaux sanitaires à usage collectif le IP soit 21,23 ou 24 selon le local .
sur le site le grand je trouve :
Les BAES d'ambiance utilisent la technologie à Leds à longue durée de vie. Ils sont équipés de bornes de télécommande non polarisées. Ces équipements garantissent la sécurité tout en palliant au risque de panique. Ils sont disponibles en standard IP 43, étanche Plexo IP 66 pour les locaux humides et agroalimentaire, étanche plastique inox IP 67 pour locaux industriels et locaux à risque d'incendie. Tous les BAES d'ambiance sont pilotables par télécommandes multifonctions (réf. 0 039 00) ou standard (réf. 0 039 01).
1. Bloc BAES étanche IP 66
2. Bloc BAES standard IP 43
3. Bloc BAES plastique/inox IP 67
4. Bloc BAES Kickspot IP 40
le lien
http://www.legrand.fr/professionnels/le ... _2531.html
donc pourquoi les fabriquant fabrique des matériels qui possède cette IP mais en réalité nous avons besoin d'une degré de protection inférieur ?
Merci
Re: Indice de protection IP
bonjour ,
vous me posez une colle .
Selon moi dans l'ip il y a le facteur de protection contre les intrusion de corps étrangers : de 0 à 6
et la resistance aux projection d'eau : de 0 à 8.
je ne sait pas pourquoi le grand arrêt ses niveau d'ip plus bas .
peut être qu'un autre membre du forum pourra vous expliquer ( et à moi par la même occasion ).
Cordialement.
vous me posez une colle .
Selon moi dans l'ip il y a le facteur de protection contre les intrusion de corps étrangers : de 0 à 6
et la resistance aux projection d'eau : de 0 à 8.
je ne sait pas pourquoi le grand arrêt ses niveau d'ip plus bas .
peut être qu'un autre membre du forum pourra vous expliquer ( et à moi par la même occasion ).
Cordialement.
Re: Indice de protection IP
Bonjour,
Les fabricants ne vont pas fabriquer un BAES pour chaque local. Ils fabriquent donc un modèle standard avec un IP de 42 ou 43, par ex. et un autre plus étanche avec 66, par ex. Ainsi, avec 2 indices de protection, ils couvrent tout. Imaginez les invendus et les coûts de fabrication s'ils devaient créer un indice pour chaque local.
De plus, il m'est arrivé de voir que parfois, bien qu'en mettant un IP beaucoup plus élevé, on était quand même juste en pratique. J'ai même le nom d'une marque de BAES étanches homologués qui prennent l'eau.
Les fabricants ne vont pas fabriquer un BAES pour chaque local. Ils fabriquent donc un modèle standard avec un IP de 42 ou 43, par ex. et un autre plus étanche avec 66, par ex. Ainsi, avec 2 indices de protection, ils couvrent tout. Imaginez les invendus et les coûts de fabrication s'ils devaient créer un indice pour chaque local.
De plus, il m'est arrivé de voir que parfois, bien qu'en mettant un IP beaucoup plus élevé, on était quand même juste en pratique. J'ai même le nom d'une marque de BAES étanches homologués qui prennent l'eau.
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Indice de protection IP
Je suis d'accord avec Sparklet, il faut prendre un matériel qui doit se rapprocher au supérieur au mieux de l'IP adéquat.
Les BAES sont des équipements à considérer au même titre qu'un autre équipement électrique classique, au moins au niveau des influences externes.
Concernant les BAES, je déconseille à mes clients (Maître d'ouvrage et installateurs...) d'installer les BAES avec des Leds. Ca sert à rien et c'est plus cher. Mais bon, c'est un autre sujet.
Les BAES sont des équipements à considérer au même titre qu'un autre équipement électrique classique, au moins au niveau des influences externes.
Concernant les BAES, je déconseille à mes clients (Maître d'ouvrage et installateurs...) d'installer les BAES avec des Leds. Ca sert à rien et c'est plus cher. Mais bon, c'est un autre sujet.
Re: Indice de protection IP
Pas d'accord avec vous Mckallowey.
Les BAES à Led sont à recommander. Je parle en tant que spécialiste en éclairage de sécurité. Je ne fais que ça ainsi que les alarmes incendie. Les blocs à Led apportent plus de luminosité et sont moins chers. Plus chers à l'achat, oui, mais il ne faut pas voir que cet achat, il faut voir aussi à l'usage. On fait des économies sur les lampes qui ne sont plus à remplacer et la consommation électrique est nettement moins importante sur une année et tout ça vous fait vite récupérer l'écart sur le prix d'achat.
Il ne faut pas se contenter de voir que le coût à l'achat mais calculer aussi le coût à l'entretien et vous verrez très vite la différence. Et comme dirait Evelyne Dhéliat "Moins de consommation, c'est bon pour l'environnement". :)
Je pense que vous, vous ne voyez que votre marge bénéficiaire pour la vente mais moi, qui en assure l'entretien régulier, je vois surtout le coût à l'usage et la luminosité lors des coupures de tes. Y'a pas photo. Ensuite, il devient de plus en plus difficile de s'approvisionner en lampes. Pensez que dans quelques années, il faudra, en plus, les remplacer quand ces lampes ne se trouveront plus. Je vois déjà des fournisseurs qui vendent des lampes à Led qui ne sont pas homologuées et qui ne conviennent pas du tout pour les blocs SATI.
Les BAES à Led sont à recommander. Je parle en tant que spécialiste en éclairage de sécurité. Je ne fais que ça ainsi que les alarmes incendie. Les blocs à Led apportent plus de luminosité et sont moins chers. Plus chers à l'achat, oui, mais il ne faut pas voir que cet achat, il faut voir aussi à l'usage. On fait des économies sur les lampes qui ne sont plus à remplacer et la consommation électrique est nettement moins importante sur une année et tout ça vous fait vite récupérer l'écart sur le prix d'achat.
Il ne faut pas se contenter de voir que le coût à l'achat mais calculer aussi le coût à l'entretien et vous verrez très vite la différence. Et comme dirait Evelyne Dhéliat "Moins de consommation, c'est bon pour l'environnement". :)
Je pense que vous, vous ne voyez que votre marge bénéficiaire pour la vente mais moi, qui en assure l'entretien régulier, je vois surtout le coût à l'usage et la luminosité lors des coupures de tes. Y'a pas photo. Ensuite, il devient de plus en plus difficile de s'approvisionner en lampes. Pensez que dans quelques années, il faudra, en plus, les remplacer quand ces lampes ne se trouveront plus. Je vois déjà des fournisseurs qui vendent des lampes à Led qui ne sont pas homologuées et qui ne conviennent pas du tout pour les blocs SATI.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Indice de protection IP
hello
Je ne pose que des blocs leds, oui, c'est plus cher à la base, comme tout ce qui est led, mais bon, rien à voir et niveau entretien, comme dit par Sparklet, le coût est moindre voire quasi nul
Et le plus (du moins avec le modèle que je pose) est que la "veilleuse" éclaire très nettement plus.
@+
Je ne pose que des blocs leds, oui, c'est plus cher à la base, comme tout ce qui est led, mais bon, rien à voir et niveau entretien, comme dit par Sparklet, le coût est moindre voire quasi nul
Et le plus (du moins avec le modèle que je pose) est que la "veilleuse" éclaire très nettement plus.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: Indice de protection IP
Enfin sauf l'entretien des ampoules que je comprends (même si le prix d'une ampoule est quasi négligeable...), la batterie est toujours de la même technologie, et vu que c'est la principale cause de remplacement du BAES. Et niveau consommation d'énergie, je pense que c'est vraiment dérisoire.
Concernant la puissance d'éclairement, je vois pas l'intérêt sauf en cas d'urgence.
J'aimerais bien voir une étude de prix à long terme d'un BAES Led par rapport à un BAES classique...
Ca reste pour moi du marketing...
Concernant la puissance d'éclairement, je vois pas l'intérêt sauf en cas d'urgence.
J'aimerais bien voir une étude de prix à long terme d'un BAES Led par rapport à un BAES classique...
Ca reste pour moi du marketing...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Indice de protection IP
Ah
Et le cout de la MO pour le remplacement des ampoules?.....