Conseil choix alimentation
Conseil choix alimentation
ABC
Modifié en dernier par Theodore le ven. 18 janv. 2019 07:46, modifié 3 fois.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Conseil choix alimentation
Bonsoir,
Il y a effectivement un "loup"...et même plusieurs!
-il n'est pas logique ni raisonnable de passer par du 12 V pour obtenir une tension élevée* alors que l'on dispose de cette tension en alternatif (peu importe que ce ne soit pas la valeur exacte, il est bien plus simple d'élever une tension alternative et de la redresser ensuite).
-vous avez besoin de 600Vdc/500 mA, soit 300 Watts: on vous propose une alimentation 3Watts?
- les convertisseurs 12VDC/300 ou 600 VDC absorbent 1,2W et restituent 500 mW
Entre vous et le vendeur, il y en a un des deux qui est dans l'erreur...
Vérifiez vos valeurs, et l'on essaiera de vous aider.
Cordialement
*passe encore pour les 0,8 ou 1,6 mA des produits proposés, malgré le rendement désastreux, mais pour 500 mA c'est absurde
Il y a effectivement un "loup"...et même plusieurs!
-il n'est pas logique ni raisonnable de passer par du 12 V pour obtenir une tension élevée* alors que l'on dispose de cette tension en alternatif (peu importe que ce ne soit pas la valeur exacte, il est bien plus simple d'élever une tension alternative et de la redresser ensuite).
-vous avez besoin de 600Vdc/500 mA, soit 300 Watts: on vous propose une alimentation 3Watts?
- les convertisseurs 12VDC/300 ou 600 VDC absorbent 1,2W et restituent 500 mW
Entre vous et le vendeur, il y en a un des deux qui est dans l'erreur...
Vérifiez vos valeurs, et l'on essaiera de vous aider.
Cordialement
*passe encore pour les 0,8 ou 1,6 mA des produits proposés, malgré le rendement désastreux, mais pour 500 mA c'est absurde
Re: Conseil choix alimentation
ABC
Modifié en dernier par Theodore le ven. 18 janv. 2019 07:47, modifié 1 fois.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Conseil choix alimentation
Bonjour,
Alors si c'est 500 µA, on n'écrit pas mA. Dans un forum, il est essentiel de donner correctement les informations.
Cordialement
Alors si c'est 500 µA, on n'écrit pas mA. Dans un forum, il est essentiel de donner correctement les informations.
Non, pas de problème: le courant indiqué est un maximum, c'est la tension qui est régulée.Theodore a écrit :Mais dans la fiche technique de l'alimentation (réf VCE03US12) je vois "output current : 250mA"
Cordialement
Re: Conseil choix alimentation
ABC
Modifié en dernier par Theodore le ven. 18 janv. 2019 07:47, modifié 1 fois.
Re: Conseil choix alimentation
C'est bon, j'ai trouvé.
Merci de ne pas m'avoir aidé
Merci de ne pas m'avoir aidé
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Conseil choix alimentation
BONJOUR
Figurez-vous que nous sommes bénévoles et que nous avons d'autres occupations qui ne nous permettent pas forcément de faire des recherches "dans l'instant".
Merci de m'avoir fait perdre mon temps
Là, c'est vraiment un comble! Vous commencez par me lancer sur une fausse piste avec des informations erronées, ensuite vous posez d'autres questions, et sans attendre la réponse vous mettez fin à la conversation.
Figurez-vous que nous sommes bénévoles et que nous avons d'autres occupations qui ne nous permettent pas forcément de faire des recherches "dans l'instant".
Merci de m'avoir fait perdre mon temps