lampes alimentées en triphasé

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Emine
Passionné
Passionné
Messages : 144
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47

lampes alimentées en triphasé

Message par Emine » lun. 6 nov. 2017 11:56

Bonjour

existe-t-il des lampes qui sont alimentées en triphasés seulement (sans neutre) parce que j'ai vu dans le tableau suivant qui c'est possible ?

donc pour la commande des ces lampes y a -t-il des ( interrupteur , bouton poussoir ) triphasés ?

Cordialement.

Image

Avatar du membre
parental25
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08

Re: lampes alimentées en triphasé

Message par parental25 » lun. 6 nov. 2017 13:13

salut
ne pas confondre un tableau de correspondance entre puissance absorbée et intensité avec un tableau disant qu'il existe des lampe en triphasé.
Ce tableau ne dit pas qu'il y existe des lampes en triphasé, perso en 55 ans de métier jamais vu.

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4118
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: lampes alimentées en triphasé

Message par Candela » lun. 6 nov. 2017 15:26

Bonjour,
Je n'ai pas connaissance de lampes alimentées directement en triphasé.
Cela dit, parmi les "systèmes d'alimentation" utilisés dans l'industrie, il en est un qui peut y faire penser:
Un établissement important, par exemple "à feu continu" ou une grande surface commerciale, désire utiliser, pour des raisons de continuité de service, le schéma IT. Dans ce cas, comme il est déconseillé de distribuer le neutre, la bonne solution consiste à utiliser la tension 400V tri (voire 690) pour la force motrice et le 231 tri (transfos 3 x 237V dédiés) pour la lumière.
Ainsi les longues lignes de luminaires éclairant les halls peuvent être alimentés en tri en équilibrant les phases (idéalement avec des gaines préfabriquées).

Cordialement

Avatar du membre
caydon
Passionné
Passionné
Messages : 211
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre

Re: lampes alimentées en triphasé

Message par caydon » lun. 6 nov. 2017 21:47

Bonsoir,
Deja utilisé dans les contextes cité pas candela, mais très très rare effectivement.
L'art et la manière...

Avatar du membre
Emine
Passionné
Passionné
Messages : 144
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47

Re: lampes alimentées en triphasé

Message par Emine » ven. 10 nov. 2017 00:22

Bonsoir

Merci caydon , Candela et parental25 pour les réponses

Cordialement

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6298
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: lampes alimentées en triphasé

Message par RFco » ven. 10 nov. 2017 11:42

J'ai un client chez qui tout est en tri.

Mais en tri 230 (transfo privé )


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
parental25
Assidu
Assidu
Messages : 57
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08

Re: lampes alimentées en triphasé

Message par parental25 » sam. 11 nov. 2017 17:13

RFco a écrit :
ven. 10 nov. 2017 11:42
J'ai un client chez qui tout est en tri.

Mais en tri 230 (transfo privé )


@+
salut
mais les ampoules sont alimentées en 2 phases (biphasé) ?
j'ai connu le passage du 110 volts au 220 volts en biphasé

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6298
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: lampes alimentées en triphasé

Message par RFco » sam. 11 nov. 2017 17:58

Hello


Oui

Tout est en biphasé 230v entre phases


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...