bonjour,
Pour un fusible il y a le terme Inf (courant de non fonctionnement) avec un temps conventionnel de 1 heure ou 2 heures.
Sur la courbe d'un fusible t = f (I) avec le courant I nous obtenons le temps de fusion du fusible.
Questions :
1-Le temps de fusion est le temps total avec le temps de pré-arc?
2-A quoi sert l'indication du courant Inf avec le temps conventionnel?Est-ce pour indication pour un fonctionnement avec un démarrage de moteur?
merci
fusible
- mortevielle
- De passage
- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Re: fusible
Bonjour,
1) Temps de fusion avec le temps d'arc car si tu arrête le courant à la courbe de pré-arc ou juste après, le fusible peut encore se resolidifier je pense
2) courbe de non fonctionnement : c'est la courbe pour laquelle si on se trouve en deça on est certain que le fusible ne va pas fondre. Si on veut être sur que le fusible ne fond pas au démarrage, on peut (doit) vérifier qu'on est toujours bien en dessous de la courbe de non fonctionnement pour le courant consommé par le moteur car il pourrait faire fondre le fusible dans certains cas.
bav
1) Temps de fusion avec le temps d'arc car si tu arrête le courant à la courbe de pré-arc ou juste après, le fusible peut encore se resolidifier je pense
2) courbe de non fonctionnement : c'est la courbe pour laquelle si on se trouve en deça on est certain que le fusible ne va pas fondre. Si on veut être sur que le fusible ne fond pas au démarrage, on peut (doit) vérifier qu'on est toujours bien en dessous de la courbe de non fonctionnement pour le courant consommé par le moteur car il pourrait faire fondre le fusible dans certains cas.
bav
- mortevielle
- De passage
- Messages : 87
- Enregistré le : sam. 8 févr. 2014 11:57
- Contact :
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 106 invités