Nouveau messagede forward11 » Jeu 4 Mar 2010 12:58

Bonjour,

je dois reprendre en partie mon tableau afin d'associer un contact auxiliaire pour sectionner le fil pilote. J'ai déjà câblé mon tableau réalisé avec des disjoncteurs automatiques. Ma question porte sur la capacité à conserver ces disjoncteurs car j'ai désormais des décalages de 1/2 module dû au contact auxiliaire. Je devrais sans doute passer par du filaire à moins qu'il existe une solution. Enfin, le disjoncteur auto fonctionne avec un contact auto sur les broches du peigne. Mais existe-t-il une solution pour passer en fil 2.5² en conservant la qualité de la connection. Quelque chose de moins encombrant que le connecteur enfichable prévu pour 10².
Je dis cela car il m'a été donné de voir des fils introduits à la place du peigne et le contact n'était pas irréprochable.

Les fabricants ont peut-être prévu un élément pour faire face à ce type de situation, surtout si le disjoncteur auto à devenir le standart.
Avatar de l’utilisateur
forward11
Prof. d'électricité
Prof. d'électricité
 
Messages: 312
Inscription: Lun 6 Avr 2009 10:37

Re: Disjoncteurs automatiques

Nouveau messagede VE Pp » Jeu 4 Mar 2010 20:29

Bonsoir,

Si j'ai bien compris votre problème, vos disjoncteurs sont espacé suite à l'ajout d'un contact auxiliaire. Si vous recherchez un peigne pour les alimentations des disjoncteurs, peut-être le constructeur du matériel installé en propose. Dans ce cas il faut voir avec votre fournisseur.
Avatar de l’utilisateur
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
 
Messages: 859
Inscription: Mar 18 Mar 2008 18:34
Localisation: Haute-Garonne

Re: Disjoncteurs automatiques

Nouveau messagede luke42410 » Jeu 4 Mar 2010 21:14

Bonsoir,

- Tes Dijoncteurs : 1 M
- Contacts Auxilliaire : 0.5 M

= 1.5 M

Si il te reste de la place dans le tableau, tu écarte et tu laisse 0.5 de place entre chaque chaque disjoncteur + Contact Aux.

Sinon tu peux utiliser un répartiteur qui se fixe sur rail DIN
http://www.laboutiquedetoni.com/repartiteur-modulaire-monobloc-bipolaire-100-connexions-p-3005.html

@Bientôt
Avatar de l’utilisateur
luke42410
Prof. d'électricité
Prof. d'électricité
 
Messages: 139
Inscription: Sam 19 Juil 2008 22:47

Re: Disjoncteurs automatiques

Nouveau messagede RFco » Ven 5 Mar 2010 06:48

salut,


les fabricants ont bien entendu prévu des peignes pour ce genre de dispositif

chez hager : http://catalogue.hagergroup.fr/default?lp=10&ci=1&ac=3&app=Catal&st=kb963

chez legrand : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=004933

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar de l’utilisateur
RFco
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
 
Messages: 2426
Inscription: Sam 22 Mar 2008 18:13
Localisation: Normandie

Re: Disjoncteurs automatiques

Nouveau messagede forward11 » Lun 8 Mar 2010 18:20

Bonsoir,

Si on dispose d'un peu de place, je pense qu'il y a des 1/2 modules d'espacement qui peuvent se joindre au 1/2module de sectionnement pour rester dans le pas des peignes normaux. En fait,n j'ai vu ça chez Legrand. J'ignore si d'autres constructeurs rattrapent de cette manière le décalage.

Cordialement
Avatar de l’utilisateur
forward11
Prof. d'électricité
Prof. d'électricité
 
Messages: 312
Inscription: Lun 6 Avr 2009 10:37