avis du tableau de répartition

Message par pepsi »

Bonsoir Carminas ,

J'ai donc revu mon tableau de répartition avec passage de fils pilote pour le chauffage et circuit seche linge,

1 première rangée : 1 Type A / 63 A : 1 plaque de cuisson : 32 A , 1 lave linge : 20 A ,1 circuit 4 prises : 16 A , 4 fluos + 1 lampe : 16 A

1 Type HPI: 40 A : 1 congelateur : 20 A ,1 circuit 3 prises pour informatique : 16 A .


2 me rang rangée : 1 Type A / 40 A : 1 four : 20 A , 1 lave-vaisselle : 20 A ,1 circuit 4 prises : 20 A , 1 circuit 4 prises : 20 A ,

1 éclairage chambre + 4 fluos grenier : 10 A , 1 télérupteur , 4 éclairage exterieur : 10 A , 1 éclairage chambre + 4 fluos garage : 10 A .


3 me rangée : 1 Type AC/ 40 A : 1 chauffage : 20 A , 1 circuit 5 prises plan de travail + frigo : 20 A , 1 circuit éclairage cuisine+ cellier : 16 A ,

1 éclairage séjour + dressing +couloir : 10 A , 1 éclairage S D B + couloir 10 A , 1 circuit seche linge : 20 A .


4 me rangée : 1 Type AC /40 A : 1 chauffage : 20 A , 1 circuit 1 prise + 1 prise S D B : 20 A , 1 circuit 5 prises chambre : 20 A ,

1 circuit 2 prises GTL : 16 A , 1 protection horloge ballon : 2 A ,1 horloge , 1 contacteur 25 A pour le ballon,


5 me rangée : 1 parafoudre

Merci pour votre réponse et Bonne Soirée
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: avis du tableau de répartition

Message par Carminas »

Bonsoir

Je ne me souviens plus de la version précédente

Je vais peut être redire des choses que j'ai déjà dites

Si vous voulez utiliser des fil pilote pour vos chauffage, il faut qu'ils soeint sous le même ID
Je ne suis pas fana de congel et informatique sous le HPI

Pour le reste pas de grosse remarque
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: avis du tableau de répartition

Message par pepsi »

Bonjour Carminas,

Merci pour vos réponses,
Pour l'informatique , ( ordi , imprimante et box ) je mettrai donc la protection 16 A à part sur la méme rangée que l'ID type A/63 A si cela conviens,

Pour les fils pilote comment faut'il et à qu'el dispositif en attente je dois les mettre ?

Bonne Journée
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: avis du tableau de répartition

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour les fils pilote :
Soit vous les mettez en attente sur une borne à connexion automatique
Soit vous associez un auxilaire de coupure à chaque fil pilote et vous raccorder le fil à l'auxiliaire en attendant

Mais surtout vous mettez tous les disjoncteurs de chauffage sous le même ID
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: avis du tableau de répartition

Message par pepsi »

Re-Bonjour Carminas,

Ok pour les fils pilote en attente sur bornes auto,

Je vais donc mettre les disjoncteurs chauffage sur le meme ID

Merci et Bonne Journée
Répondre