Voila j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 differentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs cours circuits (pas volontairement bien sur)) :

Avant de brancher mon nouveau compteur tout fonctionné a merveille (mais c’était avant). Et avec 3 fils sur le va et vient (1) et 2 sur le (2) : navette (1) en haut sur navette (1) en bas, navette (2) en haut sur navette (2)en bas. En haut reste le fil (0) qui branché sur la phase allume la lampe en directe (surement le retour lampe). Le v et v (1) allume et eteint la lampe. le (2) allume (mais si le (1) allumé, ne peut pas eteindre :

-(1) allume et eteind
-(2) allume si (1) eteind, mais (1) ne peut plus eteindre
-si (1) allumé le (2) n’éteind pas et vice versa…
Je remercie toute les personne qui pourront m’aider

http://www.casimages.com/img.php?i=1408 ... 482351.jpg
Modifié en dernier par christi45 le ven. 29 août 2014 23:39, modifié 2 fois.
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Panne va et vient

Message par caydon »

Bonjour,
Un va et vient c'est trois fils (sauf permitateur) il faut corriger votre schéma sur le 2 ème inter
L'art et la manière...
Avatar du membre
christi45
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 4 juin 2014 17:22
Contact :

Re: Panne va et vient

Message par christi45 »

bonjour et merci
donc sur l'interupteur (2) sur L je met le phase et sur le (1) je met le retour lampe
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Panne va et vient

Message par caydon »

Re,
C est deja plus cohérent :)
L'art et la manière...
Avatar du membre
christi45
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 4 juin 2014 17:22
Contact :

Re: Panne va et vient

Message par christi45 »

bonjour
Merci pour ta réponse. De cette maniere puis-je faire dijonctier en mettant le phase sur l'inter n° (2) sur L. Car j'avais essayer et cela dijonte. Est pourtant en principe la phase passe par la navette (1) en bas et remonte navette (1) en haut en passant par le retour lampe. idem pour la navette (2) suivant la position de l'inter. Donc selon toi d'ou pourrait venir ce probleme.
1) une erreur de branchement ?
2) un fil dénuder (pourtant cela marche au 3 1/4)

Merci pour toute l'aide apportée..
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Panne va et vient

Message par Carminas »

Bonjour

Pour que cela fonctionne il faut que le neutre soit raccordé uniquement à la lampe.
Celui ci ne doit pas se raccorder aux va et vient.
Si cela disjoncte c'est que vous avez fait quelque chose qui ressemble à cela

Exemple
http://www.va-et-vient.com

@+
Carminas
Avatar du membre
christi45
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 4 juin 2014 17:22
Contact :

Re: Panne va et vient

Message par christi45 »

Bonjour a tous
Mon va et vient fonctionne au 3/4 et je pense savoir d'ou vient le problème
mais quand je branche la phase en bas, au milieu schéma 1) le DJ incriminé DISJONCTE
en 2) je tire le commun en bas et met la phase en haut TOUT FONCTIONNE alors ????
au début je pensais a bouton va et vient hs , mais il fonctionne en inversant les fils

Image
Avatar du membre
joelec
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 8 nov. 2014 23:19
Contact :

Re: Panne va et vient

Message par joelec »

1er bouton Branche la phase en L et les deux navette
tu fait normalement sur lautre bouton Retour lampe et les deux navette
Avatar du membre
Olios
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 15 nov. 2017 13:08
Contact :

Re: Panne va et vient

Message par Olios »

Boujour

Quelqu'un a déjà testé des interrupteurs sans fil en va-et-vient achetés sur EcoDring ?