Re: choisir la section d'un fil

Posté : mer. 6 nov. 2019 13:28
par pericles
bonjour,
après réflexion, la différence provient de la présence ou non du cosinus phi, car avec un cos φ de 0,8 la section n’est plus que de 25²
voir la version avec un cos φ de 0,8,
le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IKglPAIiKS6
cordialement
pericles

Re: choisir la section d'un fil

Posté : sam. 9 nov. 2019 19:10
par roro1111
Bonsoir

Á votre avis et d’apres ce que tu as déjà énoncé, quelle doit être la section d’une cable electrique traversé par un courant de 60A pour une distance de 1m dans le cas triphasé?
S’il vous expliquer comment vous avez obtenu la reponse.

Merci

Re: choisir la section d'un fil

Posté : lun. 11 nov. 2019 00:38
par pericles
bonsoir,

pour le calcul des sections de câbles, il faut utiliser le guide UTE C15-105 et les tableaux associés. sinon on peut pas respecter les conditions pour les différents paramètres.
voir le Tableau BA – Détermination des sections des conducteurs page 15 du guide.

pour vérifier votre calcul utiliser la calculette Nexans
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... YCALC.html

voir le guide wiki schneider Détermination de la section des canalisations non enterrées
http://fr.electrical-installation.org/f ... rr%C3%A9es

voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/IKkwJMCEgt6

cordialement
pericles

Re: choisir la section d'un fil

Posté : jeu. 4 mars 2021 20:59
par roro1111
bonsoir de nouveau à tout le monde

d'apres l'abaque des cables electrique ( voir figure jointive ) on trouve que la section du cable pour un courant de 60A avec une longueur de 130m est de 16mm2 et non pas 35mm2, c'est une grande difference, pourquoi et sur quelle regle il faut travailler?
Image
merci

Re: choisir la section d'un fil

Posté : dim. 7 mars 2021 19:25
par pericles
la règle est d'utiliser un logiciel de schéma électrique pour calculer les protections et les sections, ainsi on dispose d'une note de calcul (un rapport) qui justifié les choix des matériels et des câbles.

pour le calcul il faut impérativement disposer de tous les paramètres de l'installation,
comme le schéma de liaison à la terre, car en TN ou IT, la longueur de la canalisation est limitée,
puis la température ambiante,
si la pose est apparente ou enterrée.....
la chute de tension maxi autorisée.....

voir les liens
un exemple avec écodial
https://www.cjoint.com/c/KChrr5TiNIB

le rapport pages 8, 9 et 10
https://www.cjoint.com/c/KChrqgdpiQB

cordialement

Re: choisir la section d'un fil

Posté : dim. 7 mars 2021 19:48
par roro1111
bsr

ma question est la suivante:
en cas géneral, comment les ingenieurs font le calcul des sections des cables pour une installation donnée si tous le cahier de charge est preparé, c'est à dire à l'aide des tableau comme celui que j'ai déjà envoyé ou bien en appliquant des formules speciaux?

merci

Re: choisir la section d'un fil

Posté : mer. 11 janv. 2023 22:15
par roro1111
bonsoir

comment savoir la valeur de la section d'une cable passant un courant de 500A à une distance de 20m par exemple?

merci

Re: choisir la section d'un fil

Posté : dim. 22 janv. 2023 23:39
par roro1111
roro1111 a écrit : mer. 11 janv. 2023 22:15 bonsoir

comment savoir la valeur de la section d'une cable passant un courant de 500A à une distance de 20m par exemple?

merci
bonsoir

personne ne sait la reponse?

merci

Re: choisir la section d'un fil

Posté : lun. 23 janv. 2023 00:19
par RFco
roro1111 a écrit : dim. 22 janv. 2023 23:39
roro1111 a écrit : mer. 11 janv. 2023 22:15 bonsoir

comment savoir la valeur de la section d'une cable passant un courant de 500A à une distance de 20m par exemple?

merci
bonsoir

personne ne sait la reponse?

merci
Hello

Tu pose plein de questions qui n'ont aucun sens réel, aucune raison en lien avec un cas qui te concernerait, donc personne n'a répondu

@+

Re: choisir la section d'un fil

Posté : lun. 23 janv. 2023 18:54
par roro1111
RFco a écrit : lun. 23 janv. 2023 00:19
roro1111 a écrit : dim. 22 janv. 2023 23:39
roro1111 a écrit : mer. 11 janv. 2023 22:15 bonsoir

comment savoir la valeur de la section d'une cable passant un courant de 500A à une distance de 20m par exemple?

merci
bonsoir

personne ne sait la reponse?

merci
Hello

Tu pose plein de questions qui n'ont aucun sens réel, aucune raison en lien avec un cas qui te concernerait, donc personne n'a répondu

@+
bonsoir RFco

ma question a de sens puisque on va connecter 2 alternateurs proches l'un de l'autre d'une distance de 15 ou 20 m, mais je n'ai pas trouvé ma reponse ni à l'aide des abaques ni à l'aide des formules utilisées pour le calcul des sections des cables, c'est pour cela j'ai posé cette question.
alors comment on va savoir ou calculer la section d''un tel type des cable ( 200A à une distance de 20m ) ?

merci d'avance