les formules du guide UTE C15-105 sont pratiques
depuis la formule de la page 86 du guide UTE C15-105, j’ai permuté u (chute de tension en volt et S (section en mm²).
voir les calculettes suivantes
Nexans_EASYCALC
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... YCALC.html
Electrical Calculation Tools (Outils de calculs électriques)
cliquez sur câbles
puis cliquez sur Calculer des sections de câble (Calculate cable Cross Section Area)
https://hto.power.schneider-electric.co ... /Dashboard
remarques : ces calculettes donnent des résultats pour Information uniquement et ne peut en aucun cas être considéré comme un avis ou recommandation technique.
aussi lors de la réalisation de la note de calcul avec le guide UTE C15 105, vous aurez un ordre de grandeur de la section et de la chute de tension.
cordialement
pericles
les formules du guide UTE C15-105 sont pratiques
depuis la formule de la page 86 du guide UTE C15-105, j’ai permuté u (chute de tension en volt et S (section en mm²).
voir les calculettes suivantes
Nexans_EASYCALC
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... YCALC.html
Electrical Calculation Tools (Outils de calculs électriques)
cliquez sur câbles
puis cliquez sur Calculer des sections de câble (Calculate cable Cross Section Area)
https://hto.power.schneider-electric.co ... /Dashboard
remarques : ces calculettes donnent des résultats pour Information uniquement et ne peut en aucun cas être considéré comme un avis ou recommandation technique.
aussi lors de la réalisation de la note de calcul avec le guide UTE C15 105, vous aurez un ordre de grandeur de la section et de la chute de tension.
cordialement
pericles
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir
Est il suffisant une section de 25 mm2 pour une alimentation triphasée (380v ) de 100A pour une longueur de 130m ou bien il faut utiliser une cable de 3*35mm2 ?
merci
Est il suffisant une section de 25 mm2 pour une alimentation triphasée (380v ) de 100A pour une longueur de 130m ou bien il faut utiliser une cable de 3*35mm2 ?
merci
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir,
non, il faut au minimum 3x50² cuivre
voir le mémo ci-joint
http://myreader.toile-libre.org/sectionrep4.pdf
cordialement
pericles
non, il faut au minimum 3x50² cuivre
voir le mémo ci-joint
http://myreader.toile-libre.org/sectionrep4.pdf
cordialement
pericles
Re: choisir la section d'un fil
bonjourpericles a écrit :bonsoir,
non, il faut au minimum 3x50² cuivre
voir le mémo ci-joint
http://myreader.toile-libre.org/sectionrep4.pdf
cordialement
pericles
1-alors une cable de 3*25mm2 installée à une distance de 130m peut accepter un courant de 80A facilement sans aucun probleme ou danger d'incendie causé par un court circuit ?
2-par suite il est preferable d'utiliser cette cable à 130m pour un courant de 80A et non pas 100A?
merci
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir,
un calcul de section de canalisation électrique doit prendre en compte tous les paramètres de l’installation, pas seulement le courant admissible.
donc il faut connaître tous les facteurs qui interviennent dans ce calcul.
la section des conducteurs doit satisfaire simultanément aux « quatre » conditions suivantes :
1) Intensité admissible et Protection contre les surcharges → S1
2) Limitation de la chute de tension → S2 (voir folio 2 et 4 de ce document)
3) Protection contre les courts-circuits
court-circuit maximal (Ik3max, Ik2max, Ik1max),
court-circuit minimal (Ik2 mini, Ik1min),
contrainte thermique maximale,
tenue aux courts-circuits. → S3
4) Protection contre les contacts indirects avec le calcul des courants de défaut (Idéfaut) Il est
évident qu'il faut tenir compte du Schéma des Liaisons à la Terre (SLT) pour mener à bien cette étude. → S4 (voir folio 2 de ce document)
source : calcul de la section d une canalisation Méthode conventionnelle_beaussy- Sitelec.org
http://sitelec.org/download_page.php?fi ... sation.pdf
pour les schémas TN et IT, il faut vérifier la longueur maximale de la canalisation.
La validation du réglage d’une protection contre les courts-circuits se résume à vérifier que la longueur du câble ainsi protégée est inférieure à :
L ≤ 0,8 ·U0 ·Sph / 2 ·Im
voir le mémo ci-joint
http://myreader.toile-libre.org/rep5section.pdf
cordialement
pericles
un calcul de section de canalisation électrique doit prendre en compte tous les paramètres de l’installation, pas seulement le courant admissible.
donc il faut connaître tous les facteurs qui interviennent dans ce calcul.
la section des conducteurs doit satisfaire simultanément aux « quatre » conditions suivantes :
1) Intensité admissible et Protection contre les surcharges → S1
2) Limitation de la chute de tension → S2 (voir folio 2 et 4 de ce document)
3) Protection contre les courts-circuits
court-circuit maximal (Ik3max, Ik2max, Ik1max),
court-circuit minimal (Ik2 mini, Ik1min),
contrainte thermique maximale,
tenue aux courts-circuits. → S3
4) Protection contre les contacts indirects avec le calcul des courants de défaut (Idéfaut) Il est
évident qu'il faut tenir compte du Schéma des Liaisons à la Terre (SLT) pour mener à bien cette étude. → S4 (voir folio 2 de ce document)
source : calcul de la section d une canalisation Méthode conventionnelle_beaussy- Sitelec.org
http://sitelec.org/download_page.php?fi ... sation.pdf
pour les schémas TN et IT, il faut vérifier la longueur maximale de la canalisation.
La validation du réglage d’une protection contre les courts-circuits se résume à vérifier que la longueur du câble ainsi protégée est inférieure à :
L ≤ 0,8 ·U0 ·Sph / 2 ·Im
voir le mémo ci-joint
http://myreader.toile-libre.org/rep5section.pdf
cordialement
pericles
Re: choisir la section d'un fil
bonsoirpericles a écrit : ↑dim. 12 mars 2017 00:12 bonsoir,
voir ce lien
http://www.casimages.com/f.php?f=170311113054999262.pdf
ou celui-ci
http://myreader.toile-libre.org/section.pdf
cordialement
pericles
d'apres les liens que vous avez envoyé j'ai 2 questions à poser:
1- si on a le meme exemple mais au lieu d'une distance de 130m on a seulement une longueur de 1m pour un courant de 60A, comment dans ce cas choisir la chute de tension et quelle est la valeur de la section du cable qu'il faut utiliser?
2- dans le cas du triphasé on utilse la tension 230V et non pas 400V pour calculer la chute du tension, n'est ce pas?
merci
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir,
réponse 1
la section minimale pour un courant de 60 A en triphasé doit respecter le tableau BD du guide UTE C15-105 ou le tableau 52H de la NF C15-100.
réponse 2
oui on utilise la tension 230 V pour le triphasé
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IJEwWU1g5c6
cordialement
pericles
réponse 1
la section minimale pour un courant de 60 A en triphasé doit respecter le tableau BD du guide UTE C15-105 ou le tableau 52H de la NF C15-100.
réponse 2
oui on utilise la tension 230 V pour le triphasé
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IJEwWU1g5c6
cordialement
pericles
Re: choisir la section d'un fil
1- bonsoir pericles et merci pour ta reponse, mais par rapport á ta reponse1, il n’est pas claire et je n’ai pas eu une reponse à ma question 1 que j’ai déjà posé precisement.pericles a écrit : ↑jeu. 31 oct. 2019 00:50 bonsoir,
réponse 1
la section minimale pour un courant de 60 A en triphasé doit respecter le tableau BD du guide UTE C15-105 ou le tableau 52H de la NF C15-100.
réponse 2
oui on utilise la tension 230 V pour le triphasé
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IJEwWU1g5c6
cordialement
pericles
Je n’ai compris pouquoi cette difference et la contadiction entre les 2 resultats entre l’abaque et la formule?
2-losqu’on dit que la chute de tension est de 3% ou 5% de la tension nominal, est ce que cette valeur restera la même dans nos calcul quelque soit la longueur du cable?
Merci
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonsoir,
réponse 1
l’abaque n’est pas conforme au calcul de la section des conducteurs, il faut utiliser les tableaux de la norme NF C15-100 ou du guide UTE C15-105.
rappel : la tension est 400 V en triphasé et 230 V en monophasé.
réponse 2
la chute de tension est proportionnelle à la longueur de la canalisation (du câble).
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IKgafBGfbI6
cordialement
pericles
réponse 1
l’abaque n’est pas conforme au calcul de la section des conducteurs, il faut utiliser les tableaux de la norme NF C15-100 ou du guide UTE C15-105.
rappel : la tension est 400 V en triphasé et 230 V en monophasé.
réponse 2
la chute de tension est proportionnelle à la longueur de la canalisation (du câble).
voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IKgafBGfbI6
cordialement
pericles
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: choisir la section d'un fil
bonjour,
après réflexion, la différence provient de la présence ou non du cosinus phi, car avec un cos φ de 0,8 la section n’est plus que de 25²
voir la version avec un cos φ de 0,8,
le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IKglPAIiKS6
cordialement
pericles
après réflexion, la différence provient de la présence ou non du cosinus phi, car avec un cos φ de 0,8 la section n’est plus que de 25²
voir la version avec un cos φ de 0,8,
le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IKglPAIiKS6