choisir la section d'un fil

Question pour le câblage, le montage…
pericles
Expert
Expert
Messages : 956
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: choisir la section d'un fil

Message par pericles » mer. 6 nov. 2019 13:28

bonjour,
après réflexion, la différence provient de la présence ou non du cosinus phi, car avec un cos φ de 0,8 la section n’est plus que de 25²
voir la version avec un cos φ de 0,8,
le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/IKglPAIiKS6
cordialement
pericles

Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 » sam. 9 nov. 2019 19:10

Bonsoir

Á votre avis et d’apres ce que tu as déjà énoncé, quelle doit être la section d’une cable electrique traversé par un courant de 60A pour une distance de 1m dans le cas triphasé?
S’il vous expliquer comment vous avez obtenu la reponse.

Merci

pericles
Expert
Expert
Messages : 956
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: choisir la section d'un fil

Message par pericles » lun. 11 nov. 2019 00:38

bonsoir,

pour le calcul des sections de câbles, il faut utiliser le guide UTE C15-105 et les tableaux associés. sinon on peut pas respecter les conditions pour les différents paramètres.
voir le Tableau BA – Détermination des sections des conducteurs page 15 du guide.

pour vérifier votre calcul utiliser la calculette Nexans
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... YCALC.html

voir le guide wiki schneider Détermination de la section des canalisations non enterrées
http://fr.electrical-installation.org/f ... rr%C3%A9es

voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/IKkwJMCEgt6

cordialement
pericles