choisir la section d'un fil

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 » mar. 14 mars 2017 22:00

bonsoir

1-est ce que ces formules sont theoriques ou pratiques?

2-est ce que vous savez d'ou cette formule est venue ou bien est ce que vous avez certain document ou cours presentera cette formule ?

merci

pericles
Expert
Expert
Messages : 864
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: choisir la section d'un fil

Message par pericles » jeu. 16 mars 2017 14:12

bonjour,

les formules du guide UTE C15-105 sont pratiques

depuis la formule de la page 86 du guide UTE C15-105, j’ai permuté u (chute de tension en volt et S (section en mm²).

voir les calculettes suivantes
Nexans_EASYCALC
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... YCALC.html

Electrical Calculation Tools (Outils de calculs électriques)
cliquez sur câbles
puis cliquez sur Calculer des sections de câble (Calculate cable Cross Section Area)
https://hto.power.schneider-electric.co ... /Dashboard

remarques : ces calculettes donnent des résultats pour Information uniquement et ne peut en aucun cas être considéré comme un avis ou recommandation technique.

aussi lors de la réalisation de la note de calcul avec le guide UTE C15 105, vous aurez un ordre de grandeur de la section et de la chute de tension.

cordialement
pericles

Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 » mar. 16 mai 2017 21:24

bonsoir

Est il suffisant une section de 25 mm2 pour une alimentation triphasée (380v ) de 100A pour une longueur de 130m ou bien il faut utiliser une cable de 3*35mm2 ?

merci

pericles
Expert
Expert
Messages : 864
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: choisir la section d'un fil

Message par pericles » mer. 17 mai 2017 00:59

bonsoir,

non, il faut au minimum 3x50² cuivre

voir le mémo ci-joint
http://myreader.toile-libre.org/sectionrep4.pdf

cordialement
pericles

Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 » mer. 17 mai 2017 07:03

pericles a écrit :bonsoir,

non, il faut au minimum 3x50² cuivre

voir le mémo ci-joint
http://myreader.toile-libre.org/sectionrep4.pdf

cordialement
pericles
bonjour

1-alors une cable de 3*25mm2 installée à une distance de 130m peut accepter un courant de 80A facilement sans aucun probleme ou danger d'incendie causé par un court circuit ?

2-par suite il est preferable d'utiliser cette cable à 130m pour un courant de 80A et non pas 100A?

merci

pericles
Expert
Expert
Messages : 864
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: choisir la section d'un fil

Message par pericles » jeu. 18 mai 2017 00:05

bonsoir,

un calcul de section de canalisation électrique doit prendre en compte tous les paramètres de l’installation, pas seulement le courant admissible.
donc il faut connaître tous les facteurs qui interviennent dans ce calcul.

la section des conducteurs doit satisfaire simultanément aux « quatre » conditions suivantes :
1) Intensité admissible et Protection contre les surcharges → S1
2) Limitation de la chute de tension → S2 (voir folio 2 et 4 de ce document)
3) Protection contre les courts-circuits
court-circuit maximal (Ik3max, Ik2max, Ik1max),
court-circuit minimal (Ik2 mini, Ik1min),
contrainte thermique maximale,
tenue aux courts-circuits. → S3
4) Protection contre les contacts indirects avec le calcul des courants de défaut (Idéfaut) Il est
évident qu'il faut tenir compte du Schéma des Liaisons à la Terre (SLT) pour mener à bien cette étude. → S4 (voir folio 2 de ce document)

source : calcul de la section d une canalisation Méthode conventionnelle_beaussy- Sitelec.org
http://sitelec.org/download_page.php?fi ... sation.pdf

pour les schémas TN et IT, il faut vérifier la longueur maximale de la canalisation.
La validation du réglage d’une protection contre les courts-circuits se résume à vérifier que la longueur du câble ainsi protégée est inférieure à :

L ≤ 0,8 ·U0 ·Sph / 2 ·Im

voir le mémo ci-joint
http://myreader.toile-libre.org/rep5section.pdf

cordialement
pericles

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »